Ситуация следующая:
В подземном паркинге есть система К4Н (напорная канализация для отвода аварийных проливов после пожаротушения, а также всякой мелочи, которая может натечь с машин). Протяженность трубопровода около 50 м. Есть различные повороты под 90 град. в том числе для огибания систем ОВ. В СП 30.13330.2016 есть пункт 8.3.22: "На сетях внутренней бытовой и производственной канализации следует предусматривать установку ревизий или прочисток...".
Уточнений по поводу того, какая имеется ввиду (канализация безнапорная или напорная) нет.

Вопрос: нужно ли ставить ревизии и прочистки на напорной канализации? blink.gif

На мой взгляд - не нужно, т.к. система напорная и скорость движения воды в трубопроводе выше, чем скорость самоочищения. Соответственно, тот осадок, который там может образовываться - будет вытолкнут насосом в наружные сети большего диаметра. Подскажите, кто с чем встречался и какая логика у всего этого? bestbook.gif
andrey R
Напорку проектировать, как водопровод.
А что до уточнений, так СНиП писали для инженеров, а не для бакалавров с магистрами, тем СП сляпали smile.gif wink.gif
speleos
Я думаю данную сеть надо рассматривать аналогично напорному водопроводу. wink.gif


PS Ходят легенды, что в одном уважаемом заведении (которое, о Боже, было связано с сантехникой) небольшую напорную сеть сделали на обычных раструбах.
И с завидной систематичностью го#но разлеталось по коридору. rolleyes.gif
jiexawcr
да, как водопровод. то есть в нижних точка спускники, к ним лучше бы уклоны по больше и отстойную часть к ним, либо отводить в сторону движения с уклоном там, где нет возможности опуститься. в общем все делать так, чтоб в "ведро" можно было подсмыть ваш осадок открыв кран при работе насоса.

судя по длине - насосы будут работать на пределе. чтоб им ваши опуски-подъемы легче было бы продавливать - в верхних точках, кроме последнего участка, сделал бы спускники воздуха из шаровых кранов, на пуске скажут вам спасибо. насосы будут на пределе толкать воздух вниз (если получится), пока весь не выгонят, лучше вручную спустить. в процессе работы не будут использоваться спускники. в малых системах такое не надо - насос и так прокачает.
Young
Воздухоотводчики на напорной канаге - месье знает толк в извращениях.
jiexawcr
Цитата(Young @ 2.7.2018, 17:49) *
Воздухоотводчики на напорной канаге - месье знает толк в извращениях.

а сколько по вашему нужно напора для "протолкнуть" воздух вниз на 0,5м? на участке в 50м таких опусков скорее всего будет не 1. сколько напора останется после подъема и сколько потеряется на 50м? скорее всего это на пределе. например КР350 максимум 9м выдает напора без расхода. у всех остальных для грязной воды аналогично.
я не утверждаю, что без них работать не будет и что они нужны в эксплуатации, но на запуске лучше с ними, чем без них. ну и само собой ни в коем случае не автоматические.
ВКшник
Цитата(speleos @ 2.7.2018, 17:16) *
Я думаю данную сеть надо рассматривать аналогично напорному водопроводу. wink.gif


PS Ходят легенды, что в одном уважаемом заведении (которое, о Боже, было связано с сантехникой) небольшую напорную сеть сделали на обычных раструбах.
И с завидной систематичностью го#но разлеталось по коридору. rolleyes.gif

clap.gif
andrey R
Цитата(jiexawcr @ 2.7.2018, 18:03) *
на запуске лучше с ними

О, да! Сложнейший запуск обычного дренажного насоса, шланг от которого поэктанты хитровыгнуто намотали по окрестностям... biggrin.gif
hop
Цитата(jiexawcr @ 2.7.2018, 18:03) *
я не утверждаю, что без них работать не будет и что они нужны в эксплуатации, но на запуске лучше с ними, чем без них. ну и само собой ни в коем случае не автоматические.

Совершенно справедливо. Кроме потерь напора из-за воздушной пробки порою формируются условия, когда воздушный пузырь поток воды начинает гонять туда-сюда по трубе, которая в это время ходит ходуном, вырывая крепления.
Одно из критичных замечаний к проектной документации по своим объектам - отсутствие воздушников, ну и на самих объектах подрядчик не уйдёт не сделав всё как положено. Стоит-то копейки, но сколько проблем снимает.
Татьяна Удальцова
Цитата(Young @ 2.7.2018, 19:49) *
Воздухоотводчики на напорной канаге - месье знает толк в извращениях.

Мистер, воздухоотводчики и простые воздушники (краны) - разные вещи. Последние действительно необходимы.
jiexawcr
Цитата(Татьяна Удальцова @ 3.7.2018, 10:00) *
Мистер, воздухоотводчики и простые воздушники (краны) - разные вещи. Последние действительно необходимы.

ну я не стал бы совсем так утверждать. схемы без вертикальных перепадов нормально работают без спускников как воды, так и воздуха.

прилагаю примерный продольный разрез дренажных труб, о которых говорил. Young andrey R а как по вашему выгонять воздух? или закладывать в таких ситуациях насосы с 2-5 м запаса? правда не всегда это возможно.

ПС с последним намудрил smile.gif на последнем участке не нужен (бесполезен)
Татьяна Удальцова
Цитата
схемы без вертикальных перепадов нормально работают без спускников как воды, так и воздуха.

Когда любая вода (водопровод, ТС, НК) уже течет по трубе с установившейся скоростью - не нужны ни спускники ни воздушники. Воздух уносится потоком воды при скорости более 0.2 м/с.

А вот при первоначальном запуске (а также при остановке) без воздушников не обойтись.
И правильно hop написал

Цитата
Одно из критичных замечаний к проектной документации по своим объектам - отсутствие воздушников, ну и на самих объектах подрядчик не уйдёт не сделав всё как положено. Стоит-то копейки, но сколько проблем снимает.


Действительно, подрядчики часто сами воздушники ставят, иначе им систему не запустить. Даже приходилось фотографии этого делать для убеждения тех, кто думает "нормально работают".
Young
Цитата(jiexawcr @ 2.7.2018, 18:03) *
а сколько по вашему нужно напора для "протолкнуть" воздух вниз на 0,5м?

Не знаю. Я ведь не видел конфигурацию сети автора. Так же как и вы, кстати. А еще я не видел на на одном объекте смонтированные воздушники на трубах от дренажников. Вы видели?
andrey R
Цитата(jiexawcr @ 3.7.2018, 10:30) *
andrey R а как по вашему выгонять воздух?

Как написала выше Татьяна - краны ставить. Ручные
jiexawcr
andrey R так а я как писал?
Цитата(jiexawcr @ 2.7.2018, 17:43) *
в верхних точках, кроме последнего участка, сделал бы спускники воздуха из шаровых кранов,

Цитата(jiexawcr @ 2.7.2018, 18:03) *
ну и само собой ни в коем случае не автоматические.
Young
Цитата(Татьяна Удальцова @ 3.7.2018, 10:00) *
Мистер, воздухоотводчики и простые воздушники (краны) - разные вещи. Последние действительно необходимы.

Мадам (?), у автора
Цитата
В подземном паркинге есть система К4Н (напорная канализация для отвода аварийных проливов после пожаротушения, а также всякой мелочи, которая может натечь с машин).

andrey R
Эпические проливы после пожаротушения, откачиваемые дренажником... ))
И плавающие по горло в воде сотрудники, выгоняющие пузырь из трубы, крутя воздушники biggrin.gif
инж323
Эдак скоро договориться можно и до кранов на садовом шланге от насоса дренажного в бочке под водостоком- вдруг пробку воздушную выгонять, ну как насос то справиться?
а чего б и П-образных компенсаторов не поставить- а вдруг в этот приямок вода из ИТП горячая придет по полу и тут наш трубопровод как самоскомпенсируется! и ишшо экспанзиомат поставить, ну что б рывков не было!!!
Боже ж мой.. где всё это происходит?
Young
инж323, лучше и не скажешь.
andrey R
Цитата(инж323 @ 3.7.2018, 14:06) *
Эдак скоро
Боже ж мой.. где всё это происходит?

Ну как где? В стране магистров и бакалавров хрен знает каких наук smile.gif

Но тут два вопроса:

- Как проектировать напорную каналью? По нормам для водопровода.

- Как поступить в конкретном случае с дренажником и полсотней метров трубы? Бакалаврам явно не по силам дать ответ, они ж садового шланга в руках не держали, а дренажник видели только на картинках smile.gif