Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Тепловые сети и грунтовые воды
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
AlexWin
Здравствуйте участники Форума!

Инженерно-геологические изыскания показали статический уровень грунтовых вод на 2.3 метрах.
После ввода в эксплуатацию 2017г. тепловых сетей ЖК было все в порядке, а с апреля 2018г. по сей день все тепловые камеры наполовину в воде. По хим. составу верховодка. По весне откачивали из камер воду, оказался мартышкин труд, вода возвращалась на 1,5 - 1,3 м.
Камеры 3000х4000х4000, Плиты перекрытия - обмазочная(мастика битумная гидроизоляционная)., наплавляемая (линокром); стенки камеры - обмазочная(мастика битумная гидроизоляционная),наплавляемая (линокром)
Трубы Ø530х7,0 -1 -ППУ-ПЭ
Прокладка частично канальная, частично бесканальная
Причины ясны и искать их финансово затратно, на данный момент. Производить повторную гидроизоляцию камер очень дорого, да и дно камеры не изолируется. С учетом затопленности потери в тепловых сетях составляют 20-22%. Происходит ускоренная коррозия, лет через 5 придется производить замену ТС

Кто сталкивался с подобными ситуациями ? Как решали проблему ?


Kirya
А где приямок и водовыпуск?
nik4t
Цитата(AlexWin @ 10.7.2018, 11:19) *
Здравствуйте участники Форума!

Инженерно-геологические изыскания показали статический уровень грунтовых вод на 2.3 метрах.
После ввода в эксплуатацию 2017г. тепловых сетей ЖК было все в порядке, а с апреля 2018г. по сей день все тепловые камеры наполовину в воде. По хим. составу верховодка. По весне откачивали из камер воду, оказался мартышкин труд, вода возвращалась на 1,5 - 1,3 м.
Камеры 3000х4000х4000, Плиты перекрытия - обмазочная(мастика битумная гидроизоляционная)., наплавляемая (линокром); стенки камеры - обмазочная(мастика битумная гидроизоляционная),наплавляемая (линокром)
Трубы Ш530х7,0 -1 -ППУ-ПЭ
Прокладка частично канальная, частично бесканальная
Причины ясны и искать их финансово затратно, на данный момент. Производить повторную гидроизоляцию камер очень дорого, да и дно камеры не изолируется. С учетом затопленности потери в тепловых сетях составляют 20-22%. Происходит ускоренная коррозия, лет через 5 придется производить замену ТС

Кто сталкивался с подобными ситуациями ? Как решали проблему ?

Дайте или схемку или картинку.
Если вся трасса выполнена в ппу трубе, то ей как бы вода не страшна, и потери никак не увеличиваются...
...но у Вас камеры, в камерах видимо разрыв изоляции и технология выполнена на обычной "черной" трубе в минвате, так?
______
Kirya правильно спрашивает - в процессе проектирования надо было принимать правильные решения - приямки с самотёчным водоудалением в куда-то... КРУГОВАЯ оклеечная гидроизоляция всей камеры...
______
теперь только правильно понимать чего Вы хотите добиться?
Потери из частичного намокания в камерах высокими (20-22%) быть не могут...
AlexWin
Цитата(nik4t @ 10.7.2018, 19:05) *
Дайте или схемку или картинку.
Если вся трасса выполнена в ппу трубе, то ей как бы вода не страшна, и потери никак не увеличиваются...
...но у Вас камеры, в камерах видимо разрыв изоляции и технология выполнена на обычной "черной" трубе в минвате, так?
______
Kirya правильно спрашивает - в процессе проектирования надо было принимать правильные решения - приямки с самотёчным водоудалением в куда-то... КРУГОВАЯ оклеечная гидроизоляция всей камеры...
______
теперь только правильно понимать чего Вы хотите добиться?
Потери из частичного намокания в камерах высокими (20-22%) быть не могут...


Вся трасса в ППУ, частично канальная, частично бесканальная
В камерах да, минвата

В процессе проектирования ЖК и тепловых сетей, не работал в этой организации. Пришел когда уже сети были проложены и построена половина ЖК . Работаем с тем что есть

Июнь - Выработка котельной 112,68 Гкал, реализация 80,71Гкал
Май - Выработка котельной 409,1 Гкал, реализация 338,39 Гкал
Апрель - Выработка котельной 1513,75 Гкал, реализация 1230,685 Гкал
Март - Выработка котельной 1600,7 Гкал, реализация 1391,91 Гкал



Цитата(Kirya @ 10.7.2018, 14:54) *
А где приямок и водовыпуск?


приямок в камере есть, для откачки насосом

водовыпусков нет, не закладывали к сожалению. А есть образцы исполнения? может получится внедрить
СИГ
Цитата(AlexWin @ 11.7.2018, 7:56) *
Июнь - Выработка котельной 112,68 Гкал, реализация 80,71Гкал
Май - Выработка котельной 409,1 Гкал, реализация 338,39 Гкал
Апрель - Выработка котельной 1513,75 Гкал, реализация 1230,685 Гкал
Март - Выработка котельной 1600,7 Гкал, реализация 1391,91 Гкал


Объёмы выработки и реализации ТЭ каким способом определены: приборным по УУТЭ или по данным бухучёта?

Велика ли протяжённость тепловых сетей?
AlexWin
Цитата(СИГ @ 11.7.2018, 8:17) *
Объёмы выработки и реализации ТЭ каким способом определены: приборным по УУТЭ или по данным бухучёта?

Велика ли протяжённость тепловых сетей?


Выработку считает тепловой счётчик в котельной КМ-5

Реализация - сумма показаний тепловых счетчиков потребителя КМ-5 и Взлет, жилой комплекс заселён на 65% где-то

На данный момент чуть больше 5 км сдано в эксплуатацию
nik4t
Цитата(AlexWin @ 11.7.2018, 9:56) *
...водовыпусков нет, не закладывали к сожалению. А есть образцы исполнения? может получится внедрить

Водосточные сети (ливнёвка) есть на участке?
Глубина заложения, если есть, ниже тепловой сети?
Сколько камер на тепловой сети таких?
AlexWin
Цитата(nik4t @ 11.7.2018, 21:57) *
Водосточные сети (ливнёвка) есть на участке?
Глубина заложения, если есть, ниже тепловой сети?
Сколько камер на тепловой сети таких?


Ливневки есть, но не со всеми камерами рядом :-(

Вроде ниже, надо глянуть по схеме ЖК

Камер всего 5, на основных узлах, и все затоплены

Ход Ваших мыслей понятен, буду разрабатывать rolleyes.gif
Joe
А как организованы места ввода трассы в камеры?
А Вы уверены что и в каналах труба тоже в ППУ? А покровный слой какой?
AlexWin
Цитата(Joe @ 18.7.2018, 8:36) *
А как организованы места ввода трассы в камеры?
А Вы уверены что и в каналах труба тоже в ППУ? А покровный слой какой?


в гильзах
Да ППУ
Там неоген четвертичка, везде песок до 2,5 м, ниже глина
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.