Прошу почочь:
просматриваю проект для чистого помещения: монтаж электросхем. Класс Р8 (100 000).
Возникает вопрос по скорости воздуха в воздуховодах: какая она должна быть?
Помещения производственные, это понятно (монтажный и заготовительный участки) и по идее допустимо до 6м/с на ответвлениях. В проекте от 6 до 7 м/с в сечении. Когда воздух приходит в панель ВБД, он уже через сечение 600х600 со скоростью ~1 м/с летит.
Но не шумновато ли будет людям работать? Сам максимум до 5м/с обычно беру и то в коридорах. а здесь люди сидят и схемы собирают.
Есть желание увеличить сечение, но смущают фильтры Н14 (толщ.300мм) в блоках ВБД. Хватит ли скорости их продавить?
Вобщем, дилемма между шумом и реальностью проникновения воздуха в помещение...
Мыслями, конечно, понимаю, что это от напора на сеть зависит, но здесь лучше спросить, чем потом голову ломать. Да и проектировщик, когда проект рисовал, тоже думал чем то, я надеюсь...
Надеюсь на оперативный ответ и Вашу помощь.