Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Резерв дренажного насоса в ИТП
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
samaya
Зравствуйте!
Подскажие, пожалуйста, можно ли по нормам в ИТП установить один дренажный насос в приямке, а второй хранить на складе? ИТП расположен в подвале. По нормам нужно 2 насоса в подземном ИТП. Но про склад написано только про бесфундаментные циркуляционные насосы в СП.
инж323
Да, такое делали неоднократно и сданы с таким несколько десятков ИТП. Насос по акту передается собственнику ИТП( не эксплуатирующей конторе, а фирме абоненту именно или насос уйдет на дачу и не найти потом)
nadja
Цитата(samaya @ 14.8.2018, 17:07) *
Зравствуйте!
Подскажие, пожалуйста, можно ли по нормам в ИТП установить один дренажный насос в приямке, а второй хранить на складе? ИТП расположен в подвале. По нормам нужно 2 насоса в подземном ИТП. Но про склад написано только про бесфундаментные циркуляционные насосы в СП.

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста эти нормы в которых указано что нужен 2 насос? Возник вопрос обоснования отсутствия в дренажном приямке ИТП резервного насоса ( у меня стоит только 1 т к работает он 1 раз в пол года в случае опорожнения системы) не знаю как обосновать, а может и правда нужен 2 насос7... в СП30.13330 по внутрянке ссылаются на из СП 31.13330 наружное водоснабжение там нашла только табличку 12 в ней моего случая нет.
ИОВ
СП 41-101-95
Цитата
6.7 Для откачки воды из водосборного приямка в систему канализации, водостока или попутного дренажа должен предусматриваться один дренажный насос (без резерва) В подземных тепловых пунктах должны предусматриваться два дренажных насоса с электроприводами, один из которых - резервный. Насос, предназначенный для откачки воды из водосборного приямка, не допускается использовать для промывки систем потребления теплоты.

Лет 10 назад мне говорил эксперт, что было какое-то письмо от Главэкспертизы, разрешающее не ставить резерв - но предъявить письмо не смог, увы.
Я всегда ставлю.
И почему Вы решили, что нужен только раз в год? При любом ремонте на водяных системах ОВ придётся воду сливать.