СП 41-101-95
Цитата
6.7 Для откачки воды из водосборного приямка в систему канализации, водостока или попутного дренажа должен предусматриваться один дренажный насос (без резерва) В подземных тепловых пунктах должны предусматриваться два дренажных насоса с электроприводами, один из которых - резервный. Насос, предназначенный для откачки воды из водосборного приямка, не допускается использовать для промывки систем потребления теплоты.
Лет 10 назад мне говорил эксперт, что было какое-то письмо от Главэкспертизы, разрешающее не ставить резерв - но предъявить письмо не смог, увы.
Я всегда ставлю.
И почему Вы решили, что нужен только раз в год? При любом ремонте на водяных системах ОВ придётся воду сливать.