stavr_496
Коллеги, всем доброго времени суток!

Столкнулись с такой ситуацией.

Неделю назад давление на вводе в итп от города начало прыгать от 11 до 12 атм периодически скачки бывают в диапазоне от 9 до 13. Звонил в город, говорят у них всё нормально проблема у Вас.
Схема ИТП независимая, вводные задвижки, грязевик далее счетчик и регулятор после себя, далее разводка на теплообменники. После регулятора давление выравнивается на 8 атм, хотя всё равно немного болтает где-то 0,1-0,2 атм.

При этом если закрыть вводные задвижки, то давление на манометрах до них так же прыгает.

Может кто подскажет что может быть?
Воздух у себя везде проверили, нигде нет. Я грешу на ЧПР у теплосети. У них неделю назад была какая-то авария и после неё началась эта петрушка. До этого нормальное давление на вводе было от 8 до 10 очень редко до 11 доходило.
HeatServ
Цитата(stavr_496 @ 21.8.2018, 22:35) *
Коллеги, всем доброго времени суток!

Столкнулись с такой ситуацией.

Неделю назад давление на вводе в итп от города начало прыгать от 11 до 12 атм периодически скачки бывают в диапазоне от 9 до 13. Звонил в город, говорят у них всё нормально проблема у Вас.
Схема ИТП независимая, вводные задвижки, грязевик далее счетчик и регулятор после себя, далее разводка на теплообменники. После регулятора давление выравнивается на 8 атм, хотя всё равно немного болтает где-то 0,1-0,2 атм.

При этом если закрыть вводные задвижки, то давление на манометрах до них так же прыгает.

Может кто подскажет что может быть?
Воздух у себя везде проверили, нигде нет. Я грешу на ЧПР у теплосети. У них неделю назад была какая-то авария и после неё началась эта петрушка. До этого нормальное давление на вводе было от 8 до 10 очень редко до 11 доходило.
Если на закрытых задвижках скачет, то явно не с вашей стороны проблема. А, собственно, пусть себе скачет, регулятор хоть не закиснет и для теплообменников своего рода импульсная промывка.
stavr_496
Промывка, это конечно хорошая вещь. Меня больше беспокоит момент когда давление начинает прыгать в диапазоне от8 до 13 и такая история раз в минут 15-20 на минут от 1 до 5. Такие микро гидроудары пользы не принесут и 13 это уже перебор от рабочего, рабочее давление у них максимум 12 должно быть.
awlan
Цитата(stavr_496 @ 22.8.2018, 14:44) *
Такие микро гидроудары пользы не принесут и 13 это уже перебор от рабочего, рабочее давление у них максимум 12 должно быть.

В Договоре на теплоснабжение сколько указано?
Цитата(stavr_496 @ 22.8.2018, 3:35) *
Звонил в город, говорят у них всё нормально проблема у Вас.

Официальное письмо напишите с указанием пункта нарушения Договора.
KARTS
Правила коммерческого учёта 1034
93. Оценка отклонения показателей качества теплоснабжения и теплопотребления от величин, указанных в договоре, осуществляется на основании показаний приборов учета, входящих в состав узла учета, установленного у потребителя, или переносных средств измерений. Применяемые средства измерений должны быть поверены. Отсутствие соответствующих измерений служит основанием для отклонения претензий потребителя по качеству тепловой энергии, теплоносителя.

Так что стоит вызвать представителя ТСО, чтобы зафиксировать подобные "скачки".