Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вытяжные шахты в кирпиче
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
elenam
В проекте вытяжная вентиляция решена кирпичными каналами в стене из глиняного полнотелого кирпича. (по разделу АР) Заказчик предлагает удешевить и выполнить стену из силикатного кирпича. Понятно, что при перепадах температуры силикат начнет крошиться и выведет из строя всю систему. Но Заказчик жизненные рекомендации не принимает, просит указать где написано, что нельзя. Есть ли в нормативной литературе указания именно на каналы для вытяжной вентиляции? По дымоходам ссылок много, а по вентиляции не нашла. Может как то класс герметичности к силикату притянуть, что он не соответствует В?
ИОВ
Цитата(elenam @ 23.8.2018, 12:52) *
... Заказчик предлагает удешевить и выполнить стену из силикатного кирпича.
...Есть ли в нормативной литературе указания именно на каналы для вытяжной вентиляции? По дымоходам ссылок много, а по вентиляции не нашла.

Есть - в СП 70.13330.2012:
Цитата
9.2.13 Вентиляционные каналы в стенах следует выполнять из керамического полнотелого кирпича марки не ниже M100 или силикатного марки M100 до уровня чердачного перекрытия, а выше - из полнотелого керамического кирпича не ниже марки M100 с затиркой швов.

Ограничение для верха каналов, вероятно, связано с не очень высокой морозостойкостью и довольно высоким водопоглощением силикатного кирпича.
elenam
Спасибо
Зольников Михаил
ИОВ, уже который Ваш пост читаю - Вы реально гуру!!
Спасибо за то, что помогаете людям!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.