Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: 4 радиатора от 1 стояка
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Adv0
Всем привет!

Нужен Ваш совет вот по такой проблеме (см.фото). Это 9-этажка типовая 73 года (проект 1Р-447С-25). Выше техэтажа - надстройки еще 1 этаж. По всему чердаку горизонтально проходят трубы отопления, от них вверх на надстройку идут по 2 трубы. Вот думаем как бы заменить это чудо, что на фото на радиаторы биметалл, но никак не могу понять возможноли это - 4 больших радиатора развести (по 8-10 секций, 2 секции вправо - 2 влево). Помогите пожалуйста, как такое можно развести и где чего поставить (обвязку, запорную)? Так то все видно грамотно делалось, но эффективность очень слабая, а помещение большое с большим остеклением, нужно как минимум 6кВт.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Ernestas
Цитата(Adv0 @ 1.9.2018, 17:32) *
Всем привет!

Нужен Ваш совет вот по такой проблеме (см.фото). Это 9-этажка типовая 73 года (проект 1Р-447С-25). Выше техэтажа - надстройки еще 1 этаж. По всему чердаку горизонтально проходят трубы отопления, от них вверх на надстройку идут по 2 трубы. Вот думаем как бы заменить это чудо, что на фото на радиаторы биметалл, но никак не могу понять возможноли это - 4 больших радиатора развести (по 8-10 секций, 2 секции вправо - 2 влево). Помогите пожалуйста, как такое можно развести и где чего поставить (обвязку, запорную)? Так то все видно грамотно делалось, но эффективность очень слабая, а помещение большое с большим остеклением, нужно как минимум 6кВт.

6квт это приблизительная общая нагрузка этого стояка. Как вы предполагаете всё "забрать" себе, а остальные 8 этажей?
Adv0
Цитата(Ernestas @ 1.9.2018, 19:09) *
6квт это приблизительная общая нагрузка этого стояка. Как вы предполагаете всё "забрать" себе, а остальные 8 этажей?

Точнее остальные 9 этажей, это 9-этажка, а после техэтажа - надстройки типа студий с 4-х метровым потолком (условно 10-й этаж). Их отопление организовано отдельно от стояков 9 этажей.
Обратите внимание - в техэтаже идут трубы вроде 200мм если не больше, вниз от них идут отдельные стояки т.е. столбы стояков на нижние квартиры отдельные, а вверх идут отдельные отводы от большой трубы как показано на картинке т.е. можно считать, что это отдельный стояк с нижней разводкой двухтрубной системы (не утверждаю т.к. не спец., просто озвучиваю свое предположение).

вот смотрите:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Ernestas
Цитата(Adv0 @ 2.9.2018, 7:55) *
т.е. можно считать, что это отдельный стояк с нижней разводкой двухтрубной системы

Если это отдельный стояк, то
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
И арматуру на стояке оставьте, которая там есть.
Adv0
Цитата(Ernestas @ 2.9.2018, 8:35) *
Если это отдельный стояк, то

Огромное Вам спасибо!
Скажите пожалуйста, а диагональное подключение радиаторов в моем случае не будет получше, все же 10 секций или лучше поставить внутрь радиатора удлинитель потока?
И кстати обратил внимание, что у вас подача справа, видимо судя по клапану так и есть)) Спасибо!
Ernestas
Цитата(Adv0 @ 2.9.2018, 9:00) *
Скажите пожалуйста, а диагональное подключение радиаторов в моем случае не будет получше,

для 10 секций это не критично, хуже, конечно, не будет.
Adv0
Цитата(Ernestas @ 2.9.2018, 9:18) *
хуже, конечно, не будет.

Еще раз огромное спасибо!
nedrok
Можно в первый радиатор зайти подачей (с терморегулятором) с другой стороны первого радиатора присоединить второй по обеим трубам. Из второго радиатора выйти обратной трубой с запорным краном. Так меньше арматуры.
Это только с одной стороны стояка, с другой также будет.
Adv0
Цитата(nedrok @ 3.9.2018, 14:38) *
Так меньше арматуры.

Большущее спасибо, полезный вариант!
Пока вопрос решился кстати несколько иначе, думал ставить 4 дешевых леруашных 10-секционки с отдачей по 1.1, но все же решил не экономить (хотя как бы то на то и выходит) и взял 2 12-секционки по 2.3квт экватион (уж не знаю, вроде годные). В итоге одна секция влево, другая вправо и на этом все. Посмотрю пока на результат.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.