Полная версия этой страницы:
Предохранительный клапан
Roman876
10.9.2018, 12:33
Подскажите обязательно ли устанавливать предохранительный клапан на водогрейный котел на газе, если есть автоматика безопасности? И в каких правилах это написано?
Уточните, какие элементы входят в автоматику безопасности вашего котла.
Цитата(Roman876 @ 10.9.2018, 12:33)

водогрейный котел
"до 115"?
Смотрите требования изготовителя котла.
Цитата(Roman876 @ 10.9.2018, 12:33)

Подскажите обязательно ли устанавливать предохранительный клапан на водогрейный котел на газе, если есть автоматика безопасности? И в каких правилах это написано?
В постановлении №1521 есть упоминание СП 89.13330.2012
Цитата
10.2.7 <...>
Допускается не устанавливать предохранительные клапаны на водогрейных котлах, работающих на газообразном и жидком топливе, оборудованных автоматическими устройствами согласно 15.9, и на водогрейных котлах с механическими топками, оборудованных автоматическими устройствами согласно 15.10.
ПБ 10-574-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов.
п.6.2.1 Каждый элемент котла, внутренний объем которого ограничен запорными органами, должен быть защищен предохранительными устройствами, автоматически предотвращающими повышение давления сверх допустимого путем выпуска рабочей среды в атмосферу или утилизационную систему.
ТР ТС 032-2013 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением"
п.45 Элемент оборудования, внутренний объем которого ограничен запорной арматурой и давление в котором может повыситься сверх допустимого, оснащается предохранительными устройствами, автоматически предотвращающими повышение давления сверх допустимого путем выпуска рабочей среды в атмосферу или утилизационную систему.
Цитата(natali0 @ 10.9.2018, 13:48)

ПБ 10-574-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов.
В России это давно уже не требуется.
Пожалуй, мне нужно было привести эту цитату:
"приказываю:
1. Утвердить прилагаемые Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением".
2. Считать не подлежащими применению следующие постановления Федерального горного и промышленного надзора России:
от 11 июня 2003 года №88 "Об утверждении Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов" (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 июня 2003 года, регистрационный №4703, Российская газета, 2003, №120/1)"
А элементарный здравый смысл? Автоматика безопасности, как правило, электрическая. И, как правило прекращает (запрещает) подачу газа. А подпитка? Оператор проспит и могут быть не очень хорошие последствия. Хотяб один-два на общем трубопроводе помехой не будет никогда
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.