Здравствуйте!

Есть два настенных конденсационных котла по 34 кВт каждый. Один работает на отопление (80/60), второй - на ГВС (60/50). Нет ли в таком случае препятствий для объединения их дымохода в один, как при каскадной схеме работы? Не смог найти подтверждения в Интернет. Кто-то так делал, скажите пожалуйста?
l.kikin
Неужели никто не знает?
jota
Какое влияние на дымоход имеет нагрузка котлов?
Nidermayer
По данному вопросу все очень просто: если котлы одного производителя - нужно смотреть по данным изготовителя (например для BUDERUS и VIESSMANN есть рекомендации, где по типу котлов есть диаметры с максимальной длиной данных диаметров). Если нет таких данных - согласовывать с изготовителем решение по устройству общего дымохода с общей дымовой трубой. Если не согласовывает изготовитель - то выводить отдельные дымовые трубы, т.к. настенные конденсационные котлы имеют встроенный вентилятор и в зависимости от нагрузки этот вентилятор будет создавать разное избыточное давление в газоходе, ввиду чего нежелательно выполнять общий газоход в данном случае.

ВОт что пишет наш СНиП в РБ:

изм. 10:
Отвод продуктов сгорания от котлоагрегатов следует предусматривать от каждого котлоагрегата по обособленной дымовой трубе.

Допускается предусматривать подключение нескольких котлов по каскадной схеме
(по СТБ EN 13384-2) к одному горизонтальному присоединительному дымоотводу только на одном
этаже с последующим присоединением его к коллективной дымовой трубе, если это предусмотрено
рекомендациями завода-изготовителя отопительных котлов.