Хэлло
Разъясните, пожалуйста, такой вопрос. Во встроенной котельной п.12.6 СП 373.1325800.2018 требует предусматривать "автоматическое регулирование расхода воды в подающем трубопроводе при постоянной температуре в зависимости от температуры наружного воздуха, используя регулируемый (плавно или ступенчато) электропривод". Я понимаю, как это работает при независимой системе теплоснабжения. Но не могу понять, как это будет работать при подаче теплоносителя напрямую от котлов в систему отопления. Подскажите, в зависимости от чего регулировать подачу: от наружного датчика температуры? датчика температуры на обратке?
Галиев
Сожгите этот "документ" и развейте пепел по ветру, только сами стойте с наветренной стороны.
Что Вам мешает выполнить схему регулирования отпуска тепла по старинке, т.е качественно, меняя температуру подачи в зависимости от наружного воздуха?
Хэлло
Я бы так и сделал с данным творением, да только оно вступает в силу 25.11.2018, и все встроенные/пристроенные/крышные котельные придется делать в соответствии с этими требованиями. Единственное утешение, что он не внесен в "Перечень национальных стандартов..." (Постановление №1521 от 26.12.14). В связи с этим, я думаю, какие-то пункты можно не соблюдать. Например, регулировать отпуск тепла по старинке качественным методом.
То есть это бред - количественное регулирование при зависимой схеме теплоснабжения?
ИОВ
Цитата(Хэлло @ 24.9.2018, 8:39) *
Я бы так и сделал с данным творением, да только оно вступает в силу 25.11.2018, и все встроенные/пристроенные/крышные котельные придется делать в соответствии с этими требованиями. Единственное утешение, что он не внесен в "Перечень национальных стандартов..." (Постановление №1521 от 26.12.14). В связи с этим, я думаю, какие-то пункты можно не соблюдать. Например, регулировать отпуск тепла по старинке качественным методом.
То есть это бред - количественное регулирование при зависимой схеме теплоснабжения?

Полагаю, Вы неправильно читаете указания СП 373 - п. 12.1 не ограничивает проектировщика конкретным методом регулирования. А в п. 12.5 указано
Цитата
12.5 Автоматическое управление работой АИТ должно предусматривать автоматический пуск и работу котлов и вспомогательного оборудования по заданной программе регулирования отпуска тепловой энергии с учетом автоматического поддержания режимов теплопотребления с использованием количественно-качественного метода регулирования.

Т.е. в п. 12.6 нет требования применять только количественное регулирование, а даны указания по автоматизации при выборе в проекте такого количественного регулирования
Цитата
12.6 ...
при постоянной температуре ...


Что касается списка по ПП РФ № 1521 - это список с началом действия с 01.07.2015 и он никак не мог включать СП, несуществующие на момент принятия Постановления. На Форуме неоднократно обсуждали, что до принятия СП на АИТ существовала правовая яма для проектирования АИТ - в отсутствие действующих норм проектирование АИТ было возможно только при наличии СТУ ( в соответствии с п. 8 ст. 6 № 384-ФЗ).
Хэлло
18.3 Для достижения максимального значения энергетической эффективности системы теплоснабжения в АИТ следует принимать схему количественного регулирования отпуска тепла при постоянной температуре в подающем трубопроводе и переменном гидравлическом режиме, а в ИТП – схему количественно-качественного регулирования потребления теплоты системами отопления, вентиляции, кондиционирования, горячего водоснабжения. Для обеспечения количественного и количественно-качественного регулирования следует использовать циркуляционные и смесительные насосы с регулируемым электроприводом.
Здесь (да и в п.12.5) однозначно говорится о способе регулирования отпуска тепла в АИТ - количественное регулирование при постоянной температуре. Хотя СП предусматривает как зависимую, так и независимую системы теплоснабжения.
Количественное регулирование котлового контура - это снижение протока через котел и возможность кипения воды в котле, наверное, так? Или доп. работа рециркуляционных насосов (которые включаются по снижению расхода? тогда еще и расход воды через котел контролировать - не просто датчик протока - а расходомер) - но в СП говорится о максимальном значении энергоэффективности. Непонятно.
slomov
трехходовой клапан на контуре и погодозависимое регулирование.