Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Проектирование систем оборотного водоснабжения технологических установок НПЗ
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
tehnolog
Коллеги! Подскажите действует ли ВНТП 25-79 (Миннефтехимпром СССР) Нормы технологического проектирования производственного водоснабжения, канализации и очистки сточных вод предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности? А если этот документ отменен, то чем руководствоваться в разрезе требований промышленной безопасности при проектировании систем оборотного водоснабжения технологических установок НПЗ?
Водяной
Цитата(tehnolog @ 26.9.2018, 22:16) *
Коллеги! Подскажите действует ли ВНТП 25-79 (Миннефтехимпром СССР) Нормы технологического проектирования производственного водоснабжения, канализации и очистки сточных вод предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности? А если этот документ отменен, то чем руководствоваться в разрезе требований промышленной безопасности при проектировании систем оборотного водоснабжения технологических установок НПЗ?

ВУТП 97. Ведомственные указания по технологическому проектированию производственного водоснабжения, канализации и очистки сточных вод предприятий нефтеперерабатывающей промышленности
.
Наименование документа: ВУТП 97
Тип документа: ВУТП
Статус документа: действующий
tehnolog
Спасибо!
А будьте так любезны подскажите еще п.2.7 ВУТП-97 можно считать аналогичным (по содержанию) п. 9.12 ФНиП "Общие правила взрывобезопасности..." или речь идет о разных вещах?
Twonk
Это одно и то же
tehnolog
Спасибо!
T-rex
Требования ВУТП-97 менее жесткие, так как в них речь только о газах. В ОПВБ круг веществ больше. Но никто в здравом уме не будет делать две системы оборотки , как требуют ВУТП, для одной установки
tehnolog
Речь не о мини-НПЗ с комбинированной установкой переработки нефти, а о полноценном НПЗ топливного профиля, с установками первичной, вторичной и глубокой переработки нефти. Здесь то должны быть две системы. Другое дело, что контроля и сигнализации взрывопожароопасных и токсичных сред, как того требует ФНП, на удивление нет. А заводы построены аж в 60-е годы (Башкирские, Самарские) и тем не менее...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.