alexandrpjatkov
Имеется реконструируемая сеть противопожарного водопровода пром. площадки. Вечная мерзлота. Необходимо установить резервуары с противопожарным запасом воды. Надземные резервуары заказчик видеть не хочет, поэтому придется их заглублять. Хочу применить полимерные (что нибудь типа Флотенковских или Стандартпарковских). Естественно необходимо предусмотреть обогрев (электрообогрев) и утепление. Отсюда вопрос-чем можно утеплить эти резервуары? Если ППУ, то вроде как подобных скорлуп не выпускается. Если какая другая изоляция-то как она сможет противостоять всяким грунтовым условиям и воздействиям? Прошу совета.
Vano
Изоляция - пенополистирол экструдированный.
Максимальной плотности для изоляции фундаментов и оснований.
Листовой.
Емкость д-б прямоугольная.
Разрабатывает обычно конструктор.
alexandrpjatkov
Цитата(Vano @ 29.9.2018, 11:54) *
Емкость д-б прямоугольная.

емкость -круглая. Точнее-цистергообразная. Заводской готовности.
флотенк
Стандартпарк
Иначе-грунтом раздавит
Соответственно-листовой ППУ уже не подойдет
timofeyprof
Цитата(alexandrpjatkov @ 29.9.2018, 10:08) *
Вечная мерзлота.

утепление пассивное не спасет. нужен обогрев. резервуар не трубопровод, поэтому где то нужно поставить теплообменник и гонять воду на подогрев.
ну или сильно заглубить резервуар на ту отметку, где ниже +4 не бывает (можно посоветоваться с Ёжиком).
alexandrpjatkov
Цитата(timofeyprof @ 29.9.2018, 22:24) *
утепление пассивное не спасет. нужен обогрев.

Цитата(alexandrpjatkov @ 29.9.2018, 11:08) *
Естественно необходимо предусмотреть обогрев (электрообогрев)...
timofeyprof
Резервуар обмотать греющим кабелем - ноу-хау со знаком минус.
Нужна циркуляция воды до источника тепловой энергии ( и обратно).
Упс. Если есть только электрическая энергия в наличии, значит где то электрокотел поставить и теплообменник.
Ferdipendoz
А почему резик в теплухе с кабелем - плохое решение?
timofeyprof
Цитата(Ferdipendoz @ 29.9.2018, 21:46) *
А почему резик в теплухе с кабелем - плохое решение?

зависит от техноэкономических показателей. район, глубина и пр. данные для расчета покажут что целесообразнее, но вечная мерзлота...
Ferdipendoz
Это понятно. Чем циркулирующая вода в качестве теплоносителя лучше электротока?
Vano
Есть типовые ж\б резервуары под пожарку.
Вот к ним подойтет листовой пенополистирол.
Зачем тащить пластиковый резервуар на севера - перевозить воздух?
Думаю, дорого выйдет пластик.
Какой диаметр пластика у тебя получился хоть на обычную фуру влезет?
А бетон и арматура на северах есть.
По нагреву - видеться так - ТЭН в саму емкость пущай греет до +5 электрой.

Еще как вариант, если хочется именно в скорлупе.
Трубы ТС в ППУ изоляции с наружным слоем полиэтилен.

1420 мм диаметр. заводские

Но по мне оптимален резервуар Ж\Б с ТЭНом внутри.

Цитата(Ferdipendoz @ 29.9.2018, 22:59) *
Это понятно. Чем циркулирующая вода в качестве теплоносителя лучше электротока?

Зачем вообще циркуляция нужна?
ТЭН внутрь, а не обматывать и топить мерзлоту и терять энергию на растопку мерзлоты.

Цитата(alexandrpjatkov @ 29.9.2018, 12:50) *
Иначе-грунтом раздавит

Чем ты давить собрался?
Грунт давит, когда ниже глубины промерзания.
А тебе закопать то на полметра.
alexandrpjatkov
Цитата(Vano @ 30.9.2018, 1:14) *
Думаю, дорого выйдет пластик.

ж/б-тоже не дешевле. Именно по этой самой причине колодцы там предпочитают делать стальными. а из не ж/б колец. А резервуары пластиковые туда кстати возят.
Vano
Цитата(alexandrpjatkov @ 30.9.2018, 14:32) *
ж/б-тоже не дешевле. Именно по этой самой причине колодцы там предпочитают делать стальными. а из не ж/б колец. А резервуары пластиковые туда кстати возят.

Возят и в Африку лёд. Вопрос то конкретный в твоём случае резервуар какого диаметра? На обычную фуру влезет? Чтоб без спец перевозки?
alexandrpjatkov
Цитата(Vano @ 30.9.2018, 16:53) *
Возят и в Африку лёд. Вопрос то конкретный в твоём случае резервуар какого диаметра? На обычную фуру влезет? Чтоб без спец перевозки?

Диаметр 3 метра длина около 13-14 м. Я давал ссылки выше-там все размеры есть. А ж/б возить туда пожалуй никто не будет. В райцентре производителя ж/б нету, есть только представительство уральского производителя (тысяча км от города) да до объекта от города 70 км чесать.
P,S: Туда свою продукцию производители пластиковых резервуаров кстати очень активно возят. Не раз применять приходилось (в том числе и по просьбам самих заказчиков). Не противопожарные резервуары, но по размерам-им подобные вещи.
Vano
Цитата(alexandrpjatkov @ 30.9.2018, 15:21) *
Диаметр 3 метра длина около 13-14 м. Я давал ссылки выше-там все размеры есть. А ж/б возить туда пожалуй никто не будет. В райцентре производителя ж/б нету, есть только представительство уральского производителя (тысяча км от города) да до объекта от города 70 км чесать.
P,S: Туда свою продукцию производители пластиковых резервуаров кстати очень активно возят. Не раз применять приходилось (в том числе и по просьбам самих заказчиков). Не противопожарные резервуары, но по размерам-им подобные вещи.

Ты не вкуриваешь.
1. Ширина 3 метра и длина 14 метров - это негабаритный груз с соответствующим разрешением и ценой перевозки. По факту везут воздух в пластике.
2. Производитель ж\б которого нет - это бетон и арматура, не поверю, что на севере ничего не делают из монолита. Тем более сам там запускал бетонный завод.
3. Не вопрос ищи скорлупки на диаметр три метра.
Ferdipendoz
Цитата(Vano @ 30.9.2018, 1:14) *
Зачем вообще циркуляция нужна?
ТЭН внутрь, а не обматывать и топить мерзлоту и терять энергию на растопку мерзлоты.

Согласен с ТЭНом, действительно лучше решение
alexandrpjatkov
Цитата(Vano @ 30.9.2018, 17:56) *
не поверю, что на севере ничего не делают из монолита.

Иван, специально для тебя часть из одного ТУ примерно из тех же районов.
(примечание-обычно колодцы в несеверных районах делают из железобетона)
А на севере все ТУ и задания на проектирование, которые я видел, содержат подобные строки. Дорого говорят кольца и прочие ж/б комплектующие возить
Vano
Цитата(alexandrpjatkov @ 30.9.2018, 16:42) *
Иван, специально для тебя часть из одного ТУ примерно из тех же районов.
(примечание-обычно колодцы в несеверных районах делают из железобетона)
А на севере все ТУ и задания на проектирование, которые я видел, содержат подобные строки. Дорого говорят кольца и прочие ж/б комплектующие возить

Саша я про монолит, а ты мне про сборняк.
ЕЩЕ раз для монолита ж\б на север возят цемент, песок, щебень, воду и арматуру.
Причем песок и вода могут быть и местными.

КСТАТИ чем тебя не устраивает резервуар как раз из стальных труб уже в ППУ изоляции, которые влезают на стандартную фуру?
alexandrpjatkov
Цитата(Vano @ 30.9.2018, 21:06) *
КСТАТИ чем тебя не устраивает резервуар как раз из стальных труб уже в ППУ изоляции, которые влезают на стандартную фуру?
Я рассматриваю такой вариант, но пока из-за дефицита времени (проект дали на прошлой неделе а выдать его надо утром во вторник (не учитывая параллельной работы еще по трем объектам)) максимально отдаю подбор оборудования поставщикам (насосную подбираю вместе с резервуарами) и они мне могут предоставить только пластик. Поэтому стальной резервуар-это только запасной вариант.

Цитата(Vano @ 30.9.2018, 21:06) *
ЕЩЕ раз для монолита ж\б на север возят цемент, песок, щебень, воду и арматуру.

Иван, предлагаешь 70 км от города бетон возить? Там как бы дорога ведомственная. Не каждой машине каждый раз проехать дадут...
Vano
Цитата(alexandrpjatkov @ 30.9.2018, 20:06) *
Иван, предлагаешь 70 км от города бетон возить? Там как бы дорога ведомственная. Не каждой машине каждый раз проехать дадут...

Т.е. в 70 км от города не разу не привозили бетон на объект не на одну стройку?
А по этой ведомственной дороге точно негабарит с пластиковым резервуаром проедет вообще?
alexandrpjatkov
Цитата(Vano @ 30.9.2018, 1:14) *
1420 мм диаметр. заводские

На 100 кубов? Это ж какой они длины? Думаю что не вариант-по размерам на площадке вписаться не смогу. А мне их 6 штук куда то вклинить надо. Я с этими то пока места установки согласовал-кучу геммороев нажил, а тут...
Ferdipendoz
На стройке какой-нибудь растворо-бетонный узел наверняка будет, как они фундаменты делать будут? Вполне себе можно монолитный ж/б резик подземный сделать и утеплить листовым пенопластом
alexandrpjatkov
Цитата(Ferdipendoz @ 1.10.2018, 10:02) *
На стройке какой-нибудь растворо-бетонный узел наверняка будет, как они фундаменты делать будут? Вполне себе можно монолитный ж/б резик подземный сделать и утеплить листовым пенопластом

Нужно уже готовое решение. Стройки как таковой там нет. Просто "приведение в чувство" старого уже проложенного водопровода с одновременной его небольшой корректировкой и доработкой. Здания на территории уже существуют и построены. Задача стоит применить все по максимуму заводской готовности (и заказчик так хочет и мне так быстрее будет)
Водяной
А какие мероприятия против оттаивания мерзлоты будут?
Ни разу не видел подземных сооружений на вечной мерзлоте. Всё на ногах максимально, чтобы тепло не передавать земле...
Пенополистирол - это фигня. Он не снимает всё тепло, а задерживает основную часть теплопотерь.
alexandrpjatkov
Цитата(Водяной @ 1.10.2018, 13:18) *
А какие мероприятия против оттаивания мерзлоты будут?

Думал утеплением обойтись
Vano
Что-то мне подсказывает, что к утру вторника Александр не примет решение.
alexandrpjatkov
Цитата(Vano @ 1.10.2018, 15:15) *
Что-то мне подсказывает, что к утру вторника Александр не примет решение.

Уже принял. rolleyes.gif Точнее нашел того, кто примет.(главное ж вовремя удачно найти а кого переложить решение задачи rolleyes.gif ) Подбирает один поставщик и резервуары с утеплением и насосную. Точнее уже даже необходимую часть документации прислал (остальное завтра обещал). И-да, резервуар будет стальной в изоляции и с тэнами.
Vano
Уже лучше.
Но вангую
Но поставщик сэкономит на теплоизоляции и подземный резервуар растопит мерзлоту.
alexandrpjatkov
Цитата(Vano @ 1.10.2018, 17:02) *
Но поставщик сэкономит на теплоизоляции и подземный резервуар растопит мерзлоту.

Полагаешь резервуар (хоть и обогреваемый0 с водой, температура которой не выше +5 градусов способен растопить?
Vano
Вопрос толщины изоляции, думаю.
Ну и летом не нужно заливать +10-+15 может быть.
Водяной
Даже для стальных свай, которые под здания вбивают, устраивают специальные охладители, которые тепло от нагретой трубы компенсируют.
Я мало проектировал для севера, но на объектах все сооружения были только надземные.

Нельзя делать заглубленное сооружения в мерзлоту...Это просто опасно.
при оттаивании грунт теряет несущую способность, я не знаю, но на месте конструктора я б задумался над этим
Vano
Считать надо толщину теплоизоляции если на Ее поверхности будет минус, то ничего не растает. В данном случае как понимаю считать некому.
Водяной
Цитата(Vano @ 1.10.2018, 17:04) *
Считать надо толщину теплоизоляции если на Ее поверхности будет минус, то ничего не растает. В данном случае как понимаю считать некому.

а течи? под зданиями делают специальные лотки, под коммуникациями, чтобы в случае аварии максимально вода или сток уходил по лотку в сторону от фундамента.

alexandrpjatkov
Цитата(Водяной @ 1.10.2018, 17:47) *
Нельзя делать заглубленное сооружения в мерзлоту...Это просто опасно.

Не удалось заказчика убедить в необходимости надземного резервуара. Не согласовывает и все. Больше чем полгода над этим бились (прорабатывали варианты до непосредственно проектирования)
T-rex
Цитата(Водяной @ 1.10.2018, 15:47) *
Нельзя делать заглубленное сооружения в мерзлоту...Это просто опасно.

Не все так однозначно. По строительному снипу выделяют 2 принципа строительства на мерзлоте: с сохранением мерзлоты и без.

Мы вокруг похожих подземок делали 6 термостабилизаторов
Водяной
Цитата(T-rex @ 1.10.2018, 21:11) *
Не все так однозначно. По строительному снипу выделяют 2 принципа строительства на мерзлоте: с сохранением мерзлоты и без.

Мы вокруг похожих подземок делали 6 термостабилизаторов

в мерзлоте делать водяной объект, являющимся источником тепла к тому же - утопие...это мина замедленного действия

я тему не изучал подробно, если нормативно не запрещено, то возможно. но, надо понимать, что меры защиты вечной мерзлоты должны быть серьезными
sanja_k
Здравствуйте! поднимаю еще раз эту тему!
Мне надо теплоизолировать пожарный резервуар на 75 м3, цилиндрический, подземный. Вечная мерзлота - ЯНАО.
Подогрев будет водяной от котельной.
Вопрос чем изолировать и как посчитать толщину теплоизоляции?!!
Помогите пожалуйста.
alexandrpjatkov
Цитата(sanja_k @ 31.5.2023, 11:04) *
Здравствуйте! поднимаю еще раз эту тему!
Мне надо теплоизолировать пожарный резервуар на 75 м3, цилиндрический, подземный. Вечная мерзлота - ЯНАО.
Подогрев будет водяной от котельной.
Вопрос чем изолировать и как посчитать толщину теплоизоляции?!!
Помогите пожалуйста.

Я обычно в таких случаях запрашивал у производителя резервуар заводского изготовления в ППУ изоляции (изоляция уже непосредственно с завода).
Таким и стандартпарк часто занимается и гермес групп да и еще некоторые другие. Советую попробовать связаться с их представителями, описать все исходные данные (район установки резервуара, способ установки (наземно, подземно), вариант подогрева (электро или как у Вас от теплосети) и т.п.) и они сами могут теплоизоляцию посчитать.
speleos
Цитата(sanja_k @ 31.5.2023, 9:04) *
Вопрос чем изолировать и как посчитать толщину теплоизоляции?!!


СП 61.13330.2012 дает ответы на все вопросы. Ну разве что коэффициент теплопередачи наружный от утеплителя к грунту надо будет пошукать.

вопрос в другом: тепловой поток (хоть маленький, при должной изоляции) но все-же будет. А это действительно "мина замедленного действия"
shooma4
Цитата(speleos @ 4.6.2023, 21:02) *
СП 61.13330.2012 дает ответы на все вопросы. Ну разве что коэффициент теплопередачи наружный от утеплителя к грунту надо будет пошукать.

вопрос в другом: тепловой поток (хоть маленький, при должной изоляции) но все-же будет. А это действительно "мина замедленного действия"


Все верно про "мину". Поэтому на вечной мерзлоте логично все делать надземно по возможности. Канализацию, например может и не получится под землей провести, а вот водопровод или тепловые сети 100% лучше пускать надземно.
1) Ремонт/обслуживание подземных водоводов или резервуаров зимой та еще задачка и занимает гораздо больше времени по сравнению с надземной прокладкой;
2) Авария на подземных сетях гарантированно вызовет проблемы с растеплением грунтов которые в этих регионах как правило являются основаниями строительных конструкций;
3) Требуются проектные решения по защите грунтов от растепления в период эксплуатации (СП 31.13330.2021, п. 16.62).

Мероприятия по защите от растепления бывают разные. Для труб, например, это прокладка в непроходных или проходных каналах или футлярах. Для сооружений, кроме изоляции, предусматривают термостабилизацию грунтов и геотехнический мониторинг. Для крупных объектов это сразу несколько отдельных разделов ПД.
Ну а если нужно спрогнозировать результат такой "мины", то необходимо обращаться в специализированную организацию которая может смоделировать прогноз изменения температуры грунтов в разрезе нескольких лет исходя из ваших исходных данных.
alexandrpjatkov
Цитата(shooma4 @ 9.6.2023, 13:04) *
Все верно про "мину". Поэтому на вечной мерзлоте логично все делать надземно по возможности. Канализацию, например может и не получится под землей провести...

Да тоже возможно, если напорной делать. В самом здании насосную установку, а далее-напорный участок до сборной емкости, а из емкости-либо ассенизаторскими авто либо опять таки насосами и так далее до очистных. А с большим перепадом высот (метров 50-70 в пределах проектируемого объекта) так доводилось что и самотечные участки надземно можно было сделать.
alexandrpjatkov
Цитата(alexandrpjatkov @ 16.6.2023, 10:56) *
Да тоже возможно, если напорной делать.

В земле доводилось делать в таких случаях если только талик (сезонно оттаивающий на теплый период слой грунта на несколько метров вглубь, а под ним-вечная мерзлота)-тогда трубы в теплоизоляцию и в землю (а чаще всего трубы в теплоизоляции заводского изготовления вместе с изоляцией), а если вечная мерзлота и на теплый период даже не оттаивает ничего-тогда в основном напорными участками (за исключением когда местные условия позволяют сделать самотек при прокладке труб по поверхности) и только по поверхности.
shooma4
Цитата(alexandrpjatkov @ 16.6.2023, 9:36) *
В земле доводилось делать в таких случаях если только талик (сезонно оттаивающий на теплый период слой грунта на несколько метров вглубь, а под ним-вечная мерзлота)-тогда трубы в теплоизоляцию и в землю (а чаще всего трубы в теплоизоляции заводского изготовления вместе с изоляцией), а если вечная мерзлота и на теплый период даже не оттаивает ничего-тогда в основном напорными участками (за исключением когда местные условия позволяют сделать самотек при прокладке труб по поверхности) и только по поверхности.


Верно, именно в зоне сезонного оттаиваиния можно проложить подземно, но все равно нужны мероприятия по защите от растепления вечномерзлых грунтов. Это еще влияет на долговечность подземной прокладки. Я как-то видел результат подземной прокладки канализационной трубы (ливневка) без всяких "мероприятий". После первого же сезона стальная труба с толщиной стенки в 10 мм была скрючена буквой зю в нескольких местах)