Dr.Wing
Здравствуйте! Делаю подземную парковку, эксперт крайне дотошный, запросила расчет КМС шибирующих подпорных завес рампы. По Идельчику если брать расчет коллектора с постоянной щелью -- получается ад и расчет на много-много страниц. Вдобавок сей расчет находится в рамках положения, что длина участка с щелью должна быть больше начального диаметра в 20 раз минимум, то есть по участкам брать расчет тоже не вариант. Практически если -- всегда считал патрубок завесы просто как камеру стат. давления, ибо сопротивление щелей многократно превышает потери в самом коробе, какой бы он ни был. Кто-нибудь вообще его считал прям вот точно?
Skripun
А готовое изделие-завесу не хотите взять? Производители пишут потери давления в них. Или как Вы представляете эту завесу - как самодельное устройство, которое монтажники сами должны сделать и прикладываете его чертежи? Я, конечно, очень уважаю Идельчика, но эти расчёты кмс мне кажутся очень условными. Реальные данные дают только практические испытания.