Micromaster 420 ошибка А0501
Имеется ПЧ Micromaster 420 и мотор, оба на 2,2квт. Настроил параметры, но мотор включается через раз - 50 на 50. Когда не запускается, ПЧ выдаёт ошибку - перегрузка по току А0501. Назрузки на моторе при пуске нет, кабель не большой - 2метра.
Параметры выставлены такие:
Р0304=220В
Р0305=8А
Р0307=2,2кВт
Р0310=400Гц
Р0311=24000об/мин
Р0700=1
Р1000=1
Р1080=100Гц
Р1082=400Гц
Р1120=10сек
Р1121=10сек
Сегодня наблюдал и "трудный" запуск. Мотор начинает раскручиваться, частота на дисплее ВОР начинает расти, затем появляется ошибка А0501, потом пропадает, обороты чуть возрастают, опять ошибка, и т.д. Дальше выключил. При следующей попытке всё нормально.
Явно что-то в параметрах недонастроено?
Но что?
Надо настроить нормально вольт-частотную характеристику и будет вам радость. Движок то у вас не стандартный 50 гц. и индуктивность маленькая, токи большие.
Если я правильно помню, то ошибка означает повышенное напряжение на выходе ПЧ.
Если вал совсем-совсем без нагрузки и нагрузку эту неоткуда взять, такое действительно возможно и лечиться должно уменьшением времени разгона, чтобы инерция хотя бы нагрузкой была.
Плюс, где-то в настройках есть опция про подхват вращающегося двигателя, её стоит включить.
По личному опыту, сименсовские ПЧ слишком умные, и бывают капризными до двигателей, мне в своё время SED2 попили много крови, пока их на Веспер не поменяли, забыв как страшный сон.
Цитата(Pawel @ 6.10.2018, 6:40)

Надо настроить нормально вольт-частотную характеристику и будет вам радость. Движок то у вас не стандартный 50 гц. и индуктивность маленькая, токи большие.
Не могли бы методику настройки рассказать? Что-то по мануалу не совсем понятно.
Параметр Р1300 - 3. Парметр Р1310 -0 и дальше параметры попарно начиная с Р1320 и до Р1325, включая параметры Р0304 и Р0310 и r0071 с Р1082. У вас должна получиться плавная ровная поднимающаяся линия от 0 гц до 400 гц. Лучше сначала нарисовать на бумаге, а потом полученные точки внести в параметры. Начало линии первая точка 0гц. 0 вольт, последняя точка конец линии 400гц 380 вольт.
Уменьшил время разгона до 4сек, пока ошибку не наблюдаю, но не факт, что не появится снова.
Цитата(Pawel @ 6.10.2018, 15:00)

Начало линии первая точка 0гц. 0 вольт, последняя точка конец линии 400гц 380 вольт.
Почему последняя точка 380В, ведь питание мотора 220?
mr_Frodo64
6.10.2018, 22:16
Цитата(L29 @ 6.10.2018, 0:55)

Имеется ПЧ Micromaster 420
.. новый или Б/У?
Цитата(L29 @ 6.10.2018, 0:55)

Настроил параметры, но мотор включается через раз - 50 на 50.
Причина НЕ запуска какова?
А0501 - это не ошибка, а предупреждение о перегрузке. Если перегрузка будет значительная , то тогда возникнет сообщение F0001, которое приведёт к останову. Реакцией на сообщение А0501 является снижение выходной частоты, напряжения или ШИМ, но никак не останов.
БУ
После А0501 не появлялся F0001, но и мотор не запускался.
После того как уменьшил скорость разгона до 4сек, пока проблему не запуска не наблюдал. Завтра попробую настроить вольт-амперную характерискиту, как здесь советовали.
Ну значит последняя точка 400 гц. 220 вольт.
mr_Frodo64
7.10.2018, 10:41
Цитата(L29 @ 7.10.2018, 0:10)

БУ
!!!!
Проведите сброс настроек на заводские и настройте все с начала и все будет в порядке.
Цитата(mr_Frodo64 @ 7.10.2018, 10:41)

Проведите сброс настроек на заводские и настройте все с начала и все будет в порядке.
Делал и не раз.
Цитата(Pawel @ 6.10.2018, 15:00)

Параметр Р1300 - 3. Парметр Р1310 -0 и дальше параметры попарно начиная с Р1320 и до Р1325, включая параметры Р0304 и Р0310 и r0071 с Р1082. У вас должна получиться плавная ровная поднимающаяся линия от 0 гц до 400 гц.
Если нужна плавная ровная поднимающаяся линия, зачем тогда выбирать Р1300 = 3, почему нельзя Р1300 = 0, ведь при этом и будет U/f с линейной характеристикой?
Цитата(mr_Frodo64 @ 6.10.2018, 22:16)

А0501 - это не ошибка, а предупреждение о перегрузке. Если перегрузка будет значительная , то тогда возникнет сообщение F0001, которое приведёт к останову.
Да, действительно, ошибка
F0005 появляется после длительного предупреждения А0501, затем очень кратковременного А0505. Но при этом мотор и не начинает крутится.
Уменьшение времени разгона, всё-же, ничего не дало. Время от времени, вернее день тот дня, то работает, то нет. Непойму, с чем это связано.
F0005 превышение по I²t. Но почему сначало предупреждение, а потом ошибка? Как добиться безошибочной работы ПЧ?
Вы настроили как я говорил сделать?
mr_Frodo64
10.10.2018, 8:57
А вы сами промониторьте ток в течении пускового периода и увидите растёт он выше номинала ПЧ или нет. Длительное нажатие Fn приведёт к смене параметра на дисплее. Затем кратковременное нажатие позволит переключать сам параметр (Udc, I, Hz и т.д). Выставьте ток и смотрите. Кстати, увеличение времени разгона снижает пусковой ток, а не наоборот.
Цитата(Pawel @ 10.10.2018, 8:27)

Вы настроили как я говорил сделать?
Нет. Я же спрашивал, если нужна прямая зависимость, зачем строить по точкам, когда в параметрах можно выставить прямую Р1300 = 0? Объясните пожалуйста.
Цитата(mr_Frodo64 @ 10.10.2018, 8:57)

А вы сами промониторьте ток в течении пускового периода и увидите растёт он выше номинала ПЧ или нет. Выставьте ток и смотрите. Кстати, увеличение времени разгона снижает пусковой ток, а не наоборот.
Попробую помониторить.
Я увеличивал и уменьшал время разгона, на предупреждение и ошибку это не влияет.
Ещё попутный вопрос. Задействую контакты реле (10 и 11 контакты), настроены на ошибку Р0731=52.3. Но, как в моём случае, если возникает предупреждение А****, то реле не срабатывает. Мне нужно наоборот. Как настроить, чтоб срабатывало и при предупреждениях и при ошибках?
Цитата(mr_Frodo64 @ 10.10.2018, 8:57)

А вы сами промониторьте ток в течении пускового периода и увидите растёт он выше номинала ПЧ или нет.
Показания тока как были 0, так и не изменились. Сразу А0501, а потом F0005 мотор так и не начал раскручиваться.
когда в параметрах можно выставить прямую Р1300 = 0? Объясните пожалуйста.
При значении параметра Р1300 = 0 линейная характеристика по умолчания для 50 гц., а вам то надо её сделать линейную до 400гц.
Я же вам уже толковал, что у вас не стандартный двигатель 50 гц. и индуктивность его горазда меньше, потому и токи больше про том же напряжении при запуске.
mr_Frodo64
10.10.2018, 12:00
Отключите кабель прямо от клемм ПЧ и пробуйте запускать. Если проблема уйдёт, то ваш кабель или мотор (подключение его в БРНО) не в норме. А если не уйдёт то в ПЧ.
mr_Frodo64
10.10.2018, 12:24
Цитата(Pawel @ 10.10.2018, 12:53)

При значении параметра Р1300 = 0 линейная характеристика по умолчания для 50 гц., а вам то надо её сделать линейную до 400гц.
При Р1300=0 линейная х-ка по умолчанию до Р310, Р310=400Гц.
Цитата(L29 @ 10.10.2018, 10:25)

контакты реле (10 и 11 контакты), настроены на ошибку Р0731=52.3. Но, как в моём случае, если возникает предупреждение А****, то реле не срабатывает. Мне нужно наоборот. Как настроить, чтоб срабатывало и при предупреждениях и при ошибках?
Для активации срабатывания на предупреждение Р731=52.7, если нужна инверсия посмотреть в сторону Р748
Я ориентировался на страницу 81 мануала на русском, и там оно как то не так. Что верно а что нет, не могу проверить , нет под рукой 420-ого. Ещё и перевод кривой.
mr_Frodo64
10.10.2018, 19:18
Вот страница 99 листинга параметров 06 года. Всё видно...
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаРассмотрены 3 типа зависимости U/f. На первом графике видно, что как вы и сообщали она выстраивается по 2-м точкам, вторая из которых имеет границу в Fn (номинальную частоту электромотора), которая в Р310. Соответственно, если моторчик с Fn=400 Гц, то ТС её и выставил. Она по умолчанию и работает в 1-й и 2-й зависимости U/f. А вот на 3-й тоже, как вы писали, она приравнивается к P1082, так что всё верно. Поэтому ТС не надо ничего менять, т.к. у него Р1300=0.
Цитата(mr_Frodo64 @ 10.10.2018, 12:00)

Отключите кабель прямо от клемм ПЧ и пробуйте запускать.
ПЧ без мотора должен работать, т.е. при Пуске я должен наблюдать на ВОР увеличение частоты до стартовой?
Цитата(mr_Frodo64 @ 10.10.2018, 12:00)

Отключите кабель прямо от клемм ПЧ и пробуйте запускать.
Отключил. Проблема осталась. ПЧ неисправен? Есть ли возможность отремонтировать самостоятельно?
Проблема была с другого бока. Возможно неисправны датчики тока и их опто-преобразователи.
Цитата(Pawel @ 11.10.2018, 16:59)

Проблема была с другого бока. Возможно неисправны датчики тока и их опто-преобразователи.
Преобразователь был заменён. Пролежал несколько лет и вот дошли до него руки.
Отформатировал конденсаторы, сбросил до заводских настроек. Заново настроил. И опять А0501. Причём, иногда мотор раскручивается, потом начинают падать обороты и выводится сообщение 0501. Переключил показания тока на ВОР. И в момент сбоя ток достигал 20А. Затем, полностью отключил кабель мотора от ПЧ и ток так же доходил до 20А без нагрузки!
Разобрал.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаС виду всё чисто, дефектов пайки не обнаружил. Собрал. Подключил, неделю отработал без сбоев. Наверное, где-то был прохой контакт.
Цитата
Наверное, где-то был плохой контакт.
да, типовая неисправность старой техники. или с долгого хранения. или с плохого хранения.
как-то давно уже несколько внутренних настенных блоков МЕ приехали с мокрыми коробками.
блоки просмотрели, воде все хорошо, внутри сухо, следов нет.
а после монтажа, в течение, примерно, одного года, посыпались отказы. то один блок, то другой, и все лечились методом передернуть все разъемы в блоке.
Цитата(LordN @ 21.9.2025, 10:36)

все лечились методом передернуть все разъемы в блоке.
Не было разёмов внутри, ничего не передергивал. Пока работает.
ПЧ установлен на станке ЧПУ. Боюсь, что в один прекрасный момент частотник опять закапризничает, шпиндель оставновится, а оси будут в движении, сл. и инструмент сломается и деталь и, возможно, сам станок.