jijio
Коллеги, не подскажите по такому вопросу - рассчитываю компенсирующую подачу воздуха в коридоры жилого дома и возникли сомнения в правильности принятия коэффициента местного сопротивления клапана. Предполагается установка стенового клапана Герметик - ДУ с декоративной решеткой. Какой в аэродинамическом расчете брать КМС - клапана - 2,71 или КМС отнесенный к скорости в шахте (воздуховоде) в зависимости от отношения площади клапана, к площади воздуховода?
ИОВ
1. Клапан называется Гермик, а не Герметик
2.Вы собираетесь на приточном наружном воздухе установить дымовой клапан? Очень странно. Рекомендую прочесть п. 3.9 СП 7
OlegG
Цитата(ИОВ @ 9.10.2018, 8:58) *
2.Вы собираетесь на приточном наружном воздухе установить дымовой клапан? Очень странно. Рекомендую прочесть п. 3.9 СП 7

Сейчас Веза этот клапан доработала и он по функциональному назначению может применяться в качестве нормально закрытого с пределом огнестойкости EI90
jijio
Так а что с коэффициентом местного сопротивления - никто не сталкивался?

Никто испытания не проводил?
ИОВ
Цитата(OlegG @ 9.10.2018, 10:38) *
Сейчас Веза этот клапан доработала и он по функциональному назначению может применяться в качестве нормально закрытого с пределом огнестойкости EI90

ТС привёл таблицы с КМС клапана в режиме ДУ