Turbulenadik12
Здравствуйте!!!

Подскажите пожалуйста, при включении теплового насоса на экране горит красная лампочка LP ( сигнализация) PUMPFEL ( отказ насоса). На экране показывается температура Utetemp ( это на Шведском) = -2,6 С.

Из-за этих ошибок тепловой насос не пускает 2 компрессора и 2 насоса рассола и отопления. Принудительно пускатели работают и компрессор включается, но отключаются, если отпустить кнопку на пускателе. Значит из-за ошибки мозг не пускает тепловой насос.
Не знаю что такое, вода в системе есть, рядом такой же насос другой работает отлично, а с этим что-то случилось.
crm00168
LP обычно низкое давление. Возможно надо померить давление и где то сбросить ошибку , после устранения причины.
Turbulenadik12
Какое давление нужно замерить? Там есть датчик давления на всасывание в компрессор и датчик есть перед ТРВ. Без прибора никак не замерить давление?