Владимир1993
Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста, нужно ли защищать пространство за подвесными потолками мокрых помещений(санузлов)? blink.gif
Михаил I
СП5

А.4 В зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне, следует защищать соответствующими
автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений:
- с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т. п.);
Владимир1993
Я это понимаю, но если подпотолочным пространством находятся кабеля, короба вентиляции и прочее + расстояние 40см от потолка до перекрытия? В таком случае нужно защищать?
Михаил I
Таблица А2....


2 В случае если здание (помещение) в целом подлежит защите АУПТ, пространства за подвесными потолками и под
двойными полами при прокладке в них воздуховодов, трубопроводов с изоляцией, выполненной из материалов группы го-
рючести Г1—Г4, или кабелей (проводов) с объемом горючей массы кабелей (проводов) более 7 л на 1 метр КЛ необходимо
защищать соответствующими установками.

А на нет и потолки нет.