Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста, нужно ли защищать пространство за подвесными потолками мокрых помещений(санузлов)?
Михаил I
19.10.2018, 12:16
СП5
А.4 В зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне, следует защищать соответствующими
автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений:
- с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т. п.);
Владимир1993
19.10.2018, 12:27
Я это понимаю, но если подпотолочным пространством находятся кабеля, короба вентиляции и прочее + расстояние 40см от потолка до перекрытия? В таком случае нужно защищать?
Михаил I
19.10.2018, 14:22
Таблица А2....
2 В случае если здание (помещение) в целом подлежит защите АУПТ, пространства за подвесными потолками и под
двойными полами при прокладке в них воздуховодов, трубопроводов с изоляцией, выполненной из материалов группы го-
рючести Г1—Г4, или кабелей (проводов) с объемом горючей массы кабелей (проводов) более 7 л на 1 метр КЛ необходимо
защищать соответствующими установками.
А на нет и потолки нет.