Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расстояние между опорами трубопровода при надземной прокладке
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
ferom
Господа, доброго времени суток.

Есть необходимость рассчитать расстояние между опорами (какой шаг опор должен быть) при прокладке трубопроводов над землей, диаметры могут быть как большие, так и малые. От 500мм до 2500мм, тут же на форуме уже была схожая тема, нашел следующую фотографию с расчетом. Её прикладываю. Однако есть одно НО! Расчет ведется на "Углеродистую сталь", но что если необходимо произвести расчет на пластиковые трубы? чугунные? и пр. Может быть кто-то сталкивался с таким вопросом? Как его можно решить? Правомерно ли использование той таблицы/расчета, что я прилагаю?
Mitchell
Вы можете пойти несколькими путями 1) посчитать самостоятельно например по справочникам (Николаев например) 2) использовать готовые справочные данные. Пользуясь этими данными получите шаг опор для ваших труб соответствующий диаметру (естественно с учетом нагрузок). Теперь собственно к вопросу по поводу материалов. Очевидно что для трубопроводов из других материалов будут другие результаты. Не приложу ума где вы надземно пластик диаметром 2,5 метра хотите прокладывать и что транспортировать, но чтобы немного понимать суть вопроса обратитесь к литературе по отоплению. Поищите информацию по различным полимерным и металлополимерным трубам и посмотрите какой шаг креплений (читай опор) будет особенно при высоких температурах теплоносителя и какие там диаметры используются.
инж323
Почти у каждого производителя уже давно посчитано это и обычно приводится в проспектах с номенклатурным рядом производимых труб и на разные условия(наружка, внутрянка, хотя и по Т наружняя и Т среды транпортируемой с учетом Р есть).
А пластик ф2500 мм- сильно. ПРям хоть дачникам продавай для погребов. ИЛи миниметро делать. smile.gif Сколь ноликов лишние? Два?
Лариса Злотник
Цитата(Mitchell @ 3.3.2019, 21:56) *
Вы можете пойти несколькими путями 1) посчитать самостоятельно например по справочникам (Николаев например) 2) использовать готовые справочные данные.

Вот как раз посчитать по Николаеву не стоит. Да, все им пользуются, но те расчеты были очень давно "придуманы". По современным методикам пролеты трубопроводов можно гораздо больше делать. А приложенная картинка еще древнее, чем "Николаев".

Что касается пластиковых труб - надо просто брать по данным производителей. Но там пролеты вообще ничтожные порядка 1.5 м. И для надземной прокладки даже предусматривается сплошной опорный уголок вдоль всей оси трассы. На это и типовые решения имеются.

Чугун при надземной прокладке? Уверены? Там не труба сломается, а стыки разрушатся.

Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.