Здравствуйте. Прошу не судить строго и подсказать какую нибудь литературу, ГОСТ, ОСТ по проектированию системы дренажей паропроводов высокого давления, дать рекомендации. Конструкция системы предполагает наличие одного большого конденсатоотводчика под паропроводами. К этому конденсатоотводчику подведены два коллектора куда будут заводиться все дренажи с низких точек паропроводов (давление в точках слива различается). Как определиться с объемом этого конденсатоотводчика? Как подобрать необходимый уровень, который необходимо поддерживать для исключения проскока пара в конденсатор. Спасибо.
Это нежелательный способ подключения - со всех точек в один прибор конденсат отводить. Сразу навевает мысли о продувочном кране с электроприводом и хронической борьбе шума с качеством. То есть такая продувка при срабатывании будет сильно шуметь и её будут рабочие разными способами деактивировать. Вплоть до вызова трудинспекции в рамках борьбы с производственным шумом. Кроме того, вы сами оговариаетесь, что давление пара у вас разное от точки к точке. Значит есть риск заброса конденсата через переполненный конденсатоотводчик. Это может потенциально стоить дороже, чем приобретение индивидуальных приборов. Кроме того в СНиП на тепловые сети недвусмысленно указывается на необходимость оборудования каждой точки отвода конденсата конденсатоотводчиком (см. например пп. 10.26 СП 124.13330.2012). Это чисто техническое требование, оно обеспечивает правильное срабатывание устройств.