NNN777
Здравствуйте. Прошу не судить строго и подсказать какую нибудь литературу, ГОСТ, ОСТ по проектированию системы дренажей паропроводов высокого давления, дать рекомендации. Конструкция системы предполагает наличие одного большого конденсатоотводчика под паропроводами. К этому конденсатоотводчику подведены два коллектора куда будут заводиться все дренажи с низких точек паропроводов (давление в точках слива различается). Как определиться с объемом этого конденсатоотводчика? Как подобрать необходимый уровень, который необходимо поддерживать для исключения проскока пара в конденсатор. Спасибо.
timmy
Это нежелательный способ подключения - со всех точек в один прибор конденсат отводить. Сразу навевает мысли о продувочном кране с электроприводом и хронической борьбе шума с качеством. То есть такая продувка при срабатывании будет сильно шуметь и её будут рабочие разными способами деактивировать. Вплоть до вызова трудинспекции в рамках борьбы с производственным шумом. Кроме того, вы сами оговариаетесь, что давление пара у вас разное от точки к точке. Значит есть риск заброса конденсата через переполненный конденсатоотводчик. Это может потенциально стоить дороже, чем приобретение индивидуальных приборов. Кроме того в СНиП на тепловые сети недвусмысленно указывается на необходимость оборудования каждой точки отвода конденсата конденсатоотводчиком (см. например пп. 10.26 СП 124.13330.2012). Это чисто техническое требование, оно обеспечивает правильное срабатывание устройств.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.