МКН
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как быть?
Проектируется система дымоудаления из помещений кладовых. Все помещения разного размера.
Вентилятор существующий, мощный.
По расчету в самом маленьком маленьком помещении получается расход 5300 м3/ч, в самом большом 18000 м3/ч.
В расчете на один очаг пожара при открытии клапана в большом помещении вентилятор получается нормальный и напор-потери почти сравниваются, а при открытии клапана в маленьком помещении получается он (вентилятор) слишком большой.
Если я заужу воздуховод чтобы потерять большую часть напора вентилятора, то скорость будет просто жуть.
Как в этом случае поступить? Поставить на вентилятор частотник или может что-то дроселирующее?
keaton
Разрешите сначала поинтересоваться, на основании какого пункта норм делаете дымоудаление из кладовых?
МКН
Цитата(keaton @ 15.11.2018, 15:59) *
Разрешите сначала поинтересоваться, на основании какого пункта норм делаете дымоудаление из кладовых?

Пожирники ссылаются на ППР 319 п. 117
allewarten
Если дымоудаление ещё Проектируется, то рассматривался ли вариант удаления дыма через примыкающий коридор? Так вы от прыгающего расхода уйдёте. В ППР 319 п. 117 речь идёт о горючих в-вах, как раз по допущению из п. 7.2 СП7.
keaton
Цитата(МКН @ 15.11.2018, 17:03) *
Пожирники ссылаются на ППР 319 п. 117

Цитата
117. Запрещается хранение горючих товаров или негорючих товаров в горючей упаковке в помещениях, не имеющих оконных проемов или шахт дымоудаления, за исключением случаев, разрешенных нормативными правовыми актами и нормативными документами по пожарной безопасности.

С чего они взяли, что у вас не разрешенный случай? СП 7.13130.2013 дымоудаления не требует, если в кладовках нет постоянных рабочих мест.

Компенсацию дымоудаления тоже в каждую кладовку будете делать?

Вызывают интерес также неправдоподобные расходы. Зависимость расхода дыма от площади помещения обычно должна быть обратная. Или там площадь очага пожара совсем микроскопическая?