Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как быть?
Проектируется система дымоудаления из помещений кладовых. Все помещения разного размера.
Вентилятор существующий, мощный.
По расчету в самом маленьком маленьком помещении получается расход 5300 м3/ч, в самом большом 18000 м3/ч.
В расчете на один очаг пожара при открытии клапана в большом помещении вентилятор получается нормальный и напор-потери почти сравниваются, а при открытии клапана в маленьком помещении получается он (вентилятор) слишком большой.
Если я заужу воздуховод чтобы потерять большую часть напора вентилятора, то скорость будет просто жуть.
Как в этом случае поступить? Поставить на вентилятор частотник или может что-то дроселирующее?