Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Теплосчетчик блока ИТП
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
BaZalt
Добрый день!

Такой вопрос, как именно подбирается диаметр теплосчетчика на блок ИТП?
Изначально по данным компании (которая разрабатывала сами блоки) брали расход БИТП на вентиляцию, отопление и вводной и паспорт нужного счетчика. Из него уже по таблице сравнивали расходы и подбирали диаметр. Сейчас же эксперт говорит, что диаметр маленький и, учитывая скорость теплоносителя, счетчик должен быть больше. Даже цифру приводит, не понимаю, откуда он ее взял. Что за расчеты по скорости и как подбирать исходя из этого, если в паспорте нет речи об этом? И вообще как правильно выполнять подбор, если везде лишь инфа про расход есть.
Также эксперт указывает на то, что компания берет проставку на время ремонта диаметром 50, когда счетчик всего лишь 15. В итоге просит предоставить все расчеты...
Заранее спасибо!
ivan-l-ing
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
считай чтобы потери на участке были не больше полуметра
на БТП поставщик обычно подбирает с офигенным запасом
хотя мне кажется что они тупо не считают а берут на 1 ду меньше ду ввода
по расчету обычно нужен на 2-3 ду меньше ввода
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.