Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Зависимое присоединение 25 этажей
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
vladimir saransk
Добрый день, коллеги! Помогите разобраться в ситуации с подключением жилого дома высотой 25 этажей! Построен дом и введен в эксплуатацию жилой дом высотой 25 этажей и при этом он подключен по зависимой схеме, теплоснабжение осуществляется от квартальной котельной, с параметрами в теплой сети на вводе Р1-95 м.вд.ст и Р2- 80 м.вд.ст. Статической давление тепловой сети то же 80 м.вд.ст. По параметрам мы вроде как обеспечиваем заполнение системы отопления 2,9*25=72,5 м.вд.ст плюс 5 м. итого 77,5 м.вд.ст нам необходимо. Но в нормативных и справочных материалах речь идет о независимом присоединении зданий высотой более 12 этажей. С какими проблемами можно столкнуться в последующей эксплуатации, при чем система отопления выполнена на трубах РЕХ.
ттехник
Здравствуйте. По опыту эксплуатации проблемы могут быть такими:
1. Параметры тепловой сети могут время от времени меняться, поэтому предусмотрите обратный клапан на подаче (как ни странно это звучит), чтобы дом не слился в сеть при просадке там давления, клапан подпора на обратке наверно уже стоит.
2. сантехники тех домов, что я обслуживаю очень хотят, чтобы статика системы отопления была как можно выше, хотя бы 10 метров выше верхней точки, иначе стояки часто приходится развоздушивать. Предполагаю, что это связано с суточными колебаниями температуры в системе отопления, похоже по какой-то непонятной мне причине плохо отрабатывают подпиточные клапаны, несмотря на то, что стоит в основном данфосс.
3. предусмотрите удобный способ развоздушивания в верхней точке системы, иначе "грамотная " обслуга будет пытаться развоздушить стояки, пытаясь слить их в подвал.
4.По РЕХ сроком службы не интересовался, а полипропилен при таком давлении и температуре к примеру 65-70 С прослужит недолго. На моих домах массово начало рвать лежаки на системах ГВС через 6 лет с начала эксплуатации при давлении примерно 7 кг. В интернете выложены таблицы срока службы пп-труб в зависимости от условий эксплуатации, думаю то же есть и для РЕХ.
5.Если разводка лучевая, то скорее всего будут греться полы в этажных коридорах. Не видел ещё ни одного дома, где бы укладывали РЕХ-трубы в пол в изоляции, соотетственно до конечных квартир на этаже доходит сильно остывший теплоноситель.
vladimir saransk
Спасибо большое за ответ! Может у кого есть еще мнение по данной ситуации с подключением дома, буду рад выслушать всех.
slomov
95 м.в.ст. напрямую в дом. Бедные жители первых этажей. Я бы трубы и радиаторы на 25 атм ставил бы им. И гидрокомпенсаторы на вход. Ибо, не дай бог, гидроудару в такой системе случиться. Для высотных зданий желательно выполнять зонирование системы отопления.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.