Инженер ОВК
10.12.2018, 12:03
Добрый день.
Начало проекта обсуждалось, когда была неопределенность.
Насосы самовсасывающие, 2 рабочих и 1 резервный, качают воду из отстойника на очистные сооружения. Схемы все приложила.
Управление дистанционное, из здания рядом стоящего. Автоматику Заказчик не хочет. Даже переключение с рабочего на резервный не хочет видеть автоматическое.
Просто хочет чтобы выводился сигнал. Правильно ли это?
И еще вопрос достаточно ли для такого оборудования защита от сухого хода? Можно ли обойтись без датчиков уровня (поплавков или электродов)?
без датчиков уровня не думаю. Кто или что тогда будет запускать/отключать насосы при достижении макс/мин уровня воды в отстойнике?
Инженер ОВК
11.12.2018, 9:15
Тоже думаю что нужны.
Тогда может подскажите что придумать для организации уровней.
Электроды - не для грязной воды, поплавки - в открытом водоеме не советуют.
Приложила генплан -
поз.1 - очистные, откуда будет осуществляться дистанционное управление,
поз.2 - насосная,
поз.3 - отстойник, откуда забирается вода
Места для размещение колодца с поплавками нет.
Цитата(Инженер ОВК @ 11.12.2018, 9:15)

Тоже думаю что нужны.
Тогда может подскажите что придумать для организации уровней.
Электроды - не для грязной воды, поплавки - в открытом водоеме не советуют.
Места для размещение колодца с поплавками нет.
Радарные или ультразвуковые уровнемеры. Им вообще без разницы какой чистоты жидкость мерить.
Инженер ОВК
11.12.2018, 9:43
Цитата(al1981 @ 11.12.2018, 10:24)

Радарные или ультразвуковые уровнемеры. Им вообще без разницы какой чистоты жидкость мерить.
Спасибо. Посмотрю.
Urchi_Purchi
11.12.2018, 23:13
Какой сигнал хочет заказчик? Вкл-выкл?
Инженер ОВК
13.12.2018, 18:29
Цитата(Urchi_Purchi @ 12.12.2018, 0:13)

Какой сигнал хочет заказчик? Вкл-выкл?
Заказчик вообще не хочет автоматики. Он хочет чтобы все осуществлялось дистанционно с рядом стоящего здания. Но насосная будет работать 24 часа.
Но я хочу защитить насос от сухого хода. Откуда диспетчер будет знать что уровень минимальный.
Хочу сделать отключение при минимальном уровне.
Urchi_Purchi
13.12.2018, 21:35
Ну да, если насосы не для периодической откачки осадка, то сухой ход надо предусмотреть по уровнемеру, давлению или расходу хотяб.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.