Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: эл.привод Amz112 и эл.привод крана Qt530427
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Alexey_02
Есть кран шаровой "QT530427" с эл.приводом на 24VAC.
Кран обычно открыт. Необходимо по каманде закрыть его.
Правильно ли я понимаю?
1) Обычно, когда открыт кран, напряжение 24AC(L) подается на BROWN (кабель), при этом есть фраза: "Электропривод автоматически выключается при достижении крайних положений «Открыто» и «Закрыто»." Т. е. напряжение с BROWN снимать необязательно, эл.привод может всегда находится под напряжением?
2) При необходимости закрыть его, перекидываем 24AC(L) на RED (кабель) и опять же, при достижении крайнего положения он сам выключится и напряжение с RED снимать необязательно?
3) Это должен быть перекидной контакт, чтобы одновременно не подать напряжение на BROWN и RED?

И есть еще двухпозиционный шаровой клапан с электроприводом AMZ 112 (управление 24VAC).
Необходимо его управление, как у крана шарового "QT530427" = Клапан обычно открыт. Необходимо по каманде закрыть его.
Правильно ли я понимаю?
4) Обычно, когда открыт клапан, подаем ноль на клемму "1" и 24AC(L) на клемму "2". При это напряжение не снимаем. и эл.привод клапана в полностью октрытом состоянии сам выключится?
5) При необходимости закрыть его, дополнительно к пункту 4) подаем 24AC(L) на клемму "3" и привод закрывается. Пока даржим на клем напряжение на клемме "3" клапан закрыт.
6) Как только сняли с клеммы "3" - 24AC(L). клапан начинает открываться:
kosmos440o
По QT530427. Контакт управления должен быть перекидным. Обычно это означает, что управляющее напряжение снимать не обязательно. Но идиотские решения бывают, поэтому могут быть нюансы.


По AMZ112
Питание подаётся всегда на контакты 1 и 2. На третий контакт подаётся сигнал с потенциалом напряжения 2 контакта, если клапан нужно открыть. Если клапан нужно закрыть, напряжение с контакта 3 снимается. Смотри стр.106 инструкции AMZ112.

Положение открытия и закрытия привода могут меняться местами и зависят от настройки перемычек. Это не означает открытия или закрытия самого клапана. Нужно смотреть по месту, в какое положение устанавливается клапан при угле открытия привода 0' и 90' и настраивать перемычки - джамперы. Это работа автоматчика при выполнении пусконаладочных работ.
Alexey_02
kosmos440o, спасибо.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.