marguerite
Здравствуйте! Имеется отдельностоящее здание отеля, которое позиционируется как номер lux, состоит из двух помещений: жилая комната и санузел. Заказчик хочет сделать механическую вентиляцию из санузла (во время пользования помещением) и приток через открываемые окна. Я считаю целесообразным предусмотреть механический приток в комнату и механическую вытяжку из санузла с переточной решеткой в двери.
Ссылаюсь на п.7.5.1 СП 60 "В общественных, административно-бытовых и производственных зданиях, оборудованных механическими системами вентиляции, в холодный период года следует обеспечивать баланс между расходом приточного и вытяжного воздуха."
А также п. 7.7 СП 257 "Здания гостиниц. Правила проектирования": Для гостиниц категорий "три звезды" и выше необходимо предусматривать системы принудительной вентиляции, обеспечивающей циркуляцию воздуха, исключающую проникновение посторонних запахов в общественные и жилые помещения. Но "звёздность" гостиницы пока не определена. Какие ещё аргументы за и против можно вынести на обсуждение?
В номере предполагается установка сплит-системы настенного типа.
Спасибо.
Composter
Очень странно вроде гостиница люкс, а вентиляция методом открывания окна. Заказчик ничего не перепутал? Или если туалет не на улице то у него уже хорошая гостиница, а сплит поставил уже люкс?
ИОВ
Цитата(Composter @ 24.12.2018, 17:01) *
Очень странно вроде гостиница люкс, а вентиляция методом открывания окна. Заказчик ничего не перепутал? Или если туалет не на улице то у него уже хорошая гостиница, а сплит поставил уже люкс?

Там вообще интересно
Цитата(marguerite @ 24.12.2018, 15:04) *
... позиционируется как номер lux, состоит из двух помещений: жилая комната и санузел.

в то время как (цитата отсюда)
Цитата
определение «люкс» довольно четко регламентируется правилами гостиничного бизнеса. Итак, номером люкс в настоящем понимании данного слова может считаться номер в гостинице, который имеет общую площадь не менее 35 квадратных метров. При этом номер должен состоять как минимум из двух жилых комнат - гостиной и спальни

Кстати, даже в полу-люксе д.б. 2 жилые комнаты - гостиная+спальня. laugh.gif
marguerite
Предполагаю, что "люкс" - из-за большей площади (36 м2) в сравнении с обычными номерами (18 м2), в который система вентиляции будет аналогичная, пока есть задание только на "люкс".
Комната разделена на зоны, но помещение одно, без дверей и перегородок, не считая санузел.
ИОВ
Цитата(marguerite @ 24.12.2018, 15:04) *
Но "звёздность" гостиницы пока не определена.

Невозможно представить себе гостиницу ниже 3* с номерами люкс. Тогда по СП 257 д.б. воздухообмены 40...60 м3/ч/чел. Вряд ли Вы сможете обеспечить такие воздухообмены только при ВЕ. А летом при работе сплита окно д.б. закрыто, а ВЕ невозможна из помещения с температурой ниже, чем наружная.
marguerite
Спасибо! Хотела бы еще уточнить, правильно ли я понимаю п.7.5.1 СП 60: если в холодный период года вытяжная вентиляция механическая, то и приток мы должны обеспечить механический, т.е. подать в помещение подогретый воздух в том же объеме?
ИОВ
Не совсем правильно понимаете. В СП 60 есть ещё п. 7.1.4, допускающий устройство смешанной вентиляции, и для этого варианта применяется также
Цитата
7.1.10 ... Поступление наружного воздуха в помещения следует предусматривать через специальные приточные устройства в наружных стенах или окнах.

Но для гостиницы важно, чтобы проживающие не вмешивались в работу вентсистем и не имели возможности перекрывать вытяжные/приточные проёмы. Т.е. при мех. вытяжке предпочтительно устройство мех. притока.
marguerite
Получается, нормы не запрещают устройство естественной приточной вентиляции при механической вытяжке в гостиничных номерах?
Аргументами в пользу механического притока остается постоянное соблюдение необходимого воздухообмена и исключение вмешательства проживающих в работу вентиляции.
А для естественного притока есть допустимая температура? В приложении В СП 60 есть таблица с допустимыми отклонениями от нормируемой температуры, но я не понимаю, это касается только механического притока или естественного тоже, т.е. если на улице -24, а в номере +20, это будет создавать дискомфорт, несмотря на то, что нагрев этого воздуха будет учтен в системе отопления
ИОВ
Цитата(marguerite @ 25.12.2018, 12:21) *
А для естественного притока есть допустимая температура? В приложении В СП 60 есть таблица с допустимыми отклонениями от нормируемой температуры, но я не понимаю, это касается только механического притока или естественного тоже, т.е. если на улице -24, а в номере +20, это будет создавать дискомфорт, несмотря на то, что нагрев этого воздуха будет учтен в системе отопления

Я, конечно, понимаю, что это Песочница - но Вы предпочитаете задавать вопросы, не утруждая себя штудированием норм bestbook.gif . При таком подходе Вы рискуете навсегда в Песочнице и остаться, а желающих Вам помочь разобраться не будет - ленивых нигде не любят.
Ваши проектные решения должны соответствовать указаниям СП 60.13330.2016 вне зависимости от способа подачи воздуха - там нет никаких оговорок и допущений.
Цитата
7.5.5 В помещениях жилых, общественных, административно-бытовых и производственных зданий приточный воздух следует подавать таким образом, чтобы обеспечить требуемые параметры микроклимата в пределах обслуживаемой или рабочей зоны.