Добрый день,
вопрос такой, как вы проектируете заводские установки нагрева антифриза для обогрева технологического оборудования и трубопроводов?
1. Используются мембранные расширительные баки или расширительные емкости?
2. Если используются расширительные емкости, то какие: атмосферные или с азотной подушкой?
3. Если используется азотная подушка, то какое давление обычно задается?
4. Если атмосферные, как предотвращается контакт с воздухом? используются ли жидкостные герметики?
5. Если используются расширительные емкости, то они подключаются на проток или на тупик, как расширительные баки?
6. Расширительные емкости поднимаете на верхнюю точку (выше верхнего потребителя) или на уровне земли?
timmy
добрый день.
А вам это зачем и в какой области вы работаете?
mplatonov241290
интересно
antipod66
в области нефти, газа и энергетики)
fat_Nick
Используем мембранные баки. Установка на холодной части контура, предпочтительно перед циркуляционными насосами по ходу среды.