SLAMm
Горизонтальный участок, схлопнулся дымоход из сендвичей, возможные причины?


Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
327
Он заужен и из ржавейки какой-то. Горелка на каком топливе? Наверно настройки не верные.
Больше ничего в голову не приходит. Сложновато предположения строить без предварительного описания и каких-то данных. Но, полагаю, что "бабах" был где-то.
SLAMm
Цитата(327 @ 18.1.2019, 19:26) *
Он заужен и из ржавейки какой-то. Горелка на каком топливе? Наверно настройки не верные.
Больше ничего в голову не приходит. Сложновато предположения строить без предварительного описания и каких-то данных. Но, полагаю, что "бабах" был где-то.


материал - нержа 12Х17
мазут м100

в эксплуатации был ~ 18 месяцев, всего 2 котла по 15 МВт, две трубы, 4 дымохода.

сложились 2 дымохода, с разницей в несколько месяцев.
s_2_dent
Гы.. А может просто сверху льдина упала?.
инж323
А не было ли возможности появления дымовых газов с высокой Т? Может от высокой Т они потеряли "несущую способность" и схлопнулись просто от разряжения создаваемого трубой? Правда очень сомнительный довод, но тоже ничего внятно разумного не приходит в голову и тоже еще насчет льдины сверху кажется подходящим. Мало инфы.
Галиев
Цитата(327 @ 18.1.2019, 18:26) *
Он заужен ...

Да он не просто заужен, он ЗАУЖЕН!
Цитата(SLAMm @ 18.1.2019, 22:14) *
всего 2 котла по 15 МВт

Пятнадцать мегаватт на сундук мертвеца? - на кусок газохода Ду где то 250? Либо опечатка в мощности котлов, либо аналогичная опечатка при разработке проекта. Второй случай объясняет причину схлопывания трубы.
инж323
вроде б побольше, чем ф250 мм. Сложно определить, но масштабируя на что то внятное на заднем плане скорее под ф400 мм. Но лучше что б ТС ответил какой диаметр.
ILIA
Да, на льдину похоже. А может, при прогретой трубе, остановка горелки/горелок с "номинала" сразу в "0"+брак детали...
Галиев
Точно не льдина! На средней фотке, на заднем плане березы зеленеют, а на той где снега есть немного по трубой, нет остатков кучи, которая якобы упала сверху. Смотрите на поверхность земли под трубой!
valerian.sobolev
У нас произошло то же в начале этого отопительного сезона при пуско-наладке новой котельной. Внутри коллектива предприятия решили, что это произошло из за отсутствия ребер жесткости между сендвич-панелями. После этого заменили сжатые горизонтальные сендвичи (3 или 4 метровых сендмча) на неисправном дымоходе котла, закрепили уголком по периметру для жесткости, чтобы он не сжимался через промежутки (в 2-х или 3-х местах). То же сделали на дымоходах 2-х других котлов, которые, еще не успели схлопнутся. Пока работаем нормально.

Еще нужно отметить, что на схлопнувшемся дымоходе мы работали недолго на номинале, т.к. для этого были условия. А на еще не схлопнувшихся дымоходе 2-х других котлов работали немного ниже номинала, т.к. горелки были другие и не хватало воздуха для номинала.
327
Если нет допустимого дР перед запуском, то в начале нужно прогреть дымоход до хотя бы 60С, а после выходить на проектную мощность. А что у вас защитные приборы выдавали? Или там их нет/"перемычки" стоят? Т.е., грубо говоря, если угарный газ "прёт" в помещение, то = слабая тяга. Сначала прогреваемся, потом топим.