Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: повысительный насос
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
vadd
Есть данные по подаче от котельной в итп 3 атм.. данных по обратке нет? система закрытая соотв.потери на то и прочей арматуре..Здание 2- х этажное
Вопрос какой перепад давление должен быть в здании
Как рассчитать правильно повысительный насос
awlan
Цитата(vadd @ 28.1.2019, 13:36) *
1.Есть данные по подаче от котельной в ИТП 3 атм..
2.данных по обратке нет?
3. система закрытая соотв.потери на Т/О и прочей арматуре..
4.Здание 2- х этажное
5.Вопрос какой перепад давление должен быть в здании
6.Как рассчитать правильно повысительный насос


1. Откуда данные? По манометру в ИТП? 3атм. это 30 м.вод.ст.
2. Если есть манометр на подаче, переставьте его на обратку и будут Вам данные.
3. потери в СО - 1м. (если терморегуляторы - 3 м.), средние потери в Т/О(если правильно считали) - 2м.
4. То есть высота здания 6 м. +5 м. Минимальное давление в обратке 11м.
5. Перепад 30 - 11 =19м., более чем достаточный.
6. Насос не нужен.
jota
Цитата(awlan @ 28.1.2019, 12:06) *
3. потери в СО - 1м. (если терморегуляторы - 3 м.), средние потери в Т/О(если правильно считали) - 2м.
4. То есть высота здания 6 м. +5 м. Минимальное давление в обратке 11м.
5. Перепад 30 - 11 =19м., более чем достаточный.
6. Насос не нужен.

Причём тут потери в СО? - независимое присоединение
Падение на ТО среднего не бывает. Есть макс. допустимое и расчётное.
Минимальное давление на обратке должно быть не меньше высоты СО, а не здания + 5м
Перепад давления на вводе не менее dP TO + dP фильтра и теплосчётчика
vadd
а какой должен быть минимальный перепад для эффективной работы

повысительные насосы ставят на подаче?
инж323
зачем на подаче если у вас ТО будет в подвале?И насосу легче на более низких Т работать.
Перепад же.. см. у Йоты перечисленно( но он еще регклапан не упомянул!! ), но грязевик стоит считать грязным и шероховатость труб взять "старых", что б насос и потом тоже мог сделать нужный перепад. Без насоса в общем в метров 8-10 можно уложиться в сумме и это если параллельно ТО СО работает и ГВС двухступенка(лето помним?)
vadd
дело в том , что считая 2-х ходовые регулирующие клапана..возникает возможность кавитации..
как правильно подобрать повысительный насос на входе на 2 атм=2бар? и что предусмотреть чтоб обратка на повышалась выше 1,5бар
инж323
считайте что б кавитации не было. И переставьте ж этот манометр с подачи на обратку- чего за гадания святочные устраиваем?
Хотя и без ТУ от котельной лезть в ИТП здания.. вы кем приходитесь зданию?
vadd
я бы ..переставил))) если бы объект был бы готовый..а так надо просто сделать проект))) тех.условия даны только на подачу)))
awlan
Цитата(vadd @ 29.1.2019, 14:54) *
1. я бы ..переставил)))
2. если бы объект был бы готовый.. а так надо просто сделать проект)))
3. тех.условия даны только на подачу)))


1. Разговор напоминает разговор слепого с глухим rolleyes.gif .
2. То есть здания ещё нет, все на бумаге. Или здание существующее, а надо проект на реконструкцию ИТП?
3. Так выложите сюда эти ТУ. Там ведь кроме давлений должны быть указаны и другие параметры и требования к проекту.
ИОВ
Цитата(vadd @ 29.1.2019, 9:54) *
я бы ..переставил))) если бы объект был бы готовый..а так надо просто сделать проект))) тех.условия даны только на подачу)))

Если в ТУ не указаны какие-либо данные, необходимые для проектирования, то Заку следует запросить эти данные у конторы, выдавшей неполные ТУ. Хотя смущает знак вопроса
Цитата(vadd @ 28.1.2019, 8:36) *
.. данных по обратке нет?

Т.е. Вы не уверены в отсутствии данных?
Ещё более удивляет
Цитата(vadd @ 28.1.2019, 8:36) *
Вопрос какой перепад давление должен быть в здании

Ответ ведь очевиден - расчётный, тем более, что у Вас вновь проектируемые системы в здании.
И все мероприятия в проекте ИТП должны соответствовать ТУ и Вашим проектным решениям по внутренним системам ОВ. Вот Ваши расчёты и покажут, есть ли необходимость в установке повысительного насоса. А место его установки определите по п. 3.5 СП 41-101-95.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.