Цитата(Дмитрий10011 @ 29.1.2019, 9:55)

Доброго времени суток, мне необходим ваш совет по поводу устройства дымоудаления в коридоре школы. Имеется коридор протяженностью 40 метров с естественным проветриванием при пожар, после внесение архитектурных коррективов, у коридора забрали световой карман (помещение 13), у нас остался коридор протяженностью 40 метров. Требуется ли дымоудаление из коридора,
А почему Вы полагали ранее, что в этом коридоре осуществлялось естественное проветривание? У Вас в коридоре длиной 40 м было 2 окна по 1,4 м - т.е. уже,
без всяких расчётов, не выполнялось ограничение СП 7 по геометрии:
Цитата
8.5 Для естественного проветривания коридоров при пожаре следует предусматривать открываемые оконные или иные проемы в наружных ограждениях с расположением верхней кромки не ниже 2,5 м от уровня пола и шириной не менее 1,6 м на каждые 30 м длины коридора.
Т.е. в таком коридоре необходимо предусматривать ДУ.