Цитата(Zaratuza @ 30.1.2019, 8:11)

Здравствуйте! Проходим экспертизу для сетей от КНС до КОС, соответственно два напорных трубопровода Ду250. Эксперт считает что необходимо снизить диаметр труб до Ду150, при этом обе линии будут рабочими. Нас этот вариант не устраивает, трубы подбирались так чтобы была одна рабочая и одна резервная, можете подсказать на что можно сослаться или как можно обосновать Наше решение? В СП ничего веского не нашел.
Замечание, которое сделал эксперт, очень существенное. Скорее всего у вас нарушено требование о соблюдении самоочищающей скорости в напорной канализации. Диаметр 250 мм, похоже, завышен. Если в нем скорость меньше 1 м/с - это прямое нарушение норм.
Да и резервный трубопровод будет "работать" как отстойник. А осадок в нем будет со временем уплотняться, не смываться.
Если переделали проект - это правильно.