vadd
есть здание 2-этажа;(общежитие)
ПО СП. П.7.2 В)ТРЕБУЕТСЯ ду
по п.7.3 е) для первого этажа условия выполняются.я так понимаю эвакуация для первого можно предусмотреть через вход и эвакуационные выходы меньше 25 м
для второго нет..более 25м (следовательно надо делать ду только для 2 этажа)
На ваш взгляд где лучше разместить клапан ду ..
Подпор я так понимаю в ЛК.
С Уважением
vadd
ВОТ СХЕМА
Composter
п7.3 е
Цитата
е) на помещения общественного назначения, встроенные или встроенно-пристроенные на нижнем надземном этаже жилых зданий, конструктивно изолированные от жилой части и имеющие эвакуационные выходы непосредственно наружу при наибольшем удалении этих выходов от любой части помещения не более 25 м и площади помещения не более 800 м2.

У вас нет конструткивной изолции 1 этажа от других этажей , не то что от всего здания. Так что этот пункт не прокатит , ДУ на 1 этаже делать нужно

С какой стати вы хотите подпор сделать в ЛК1 ?

А вот компенсацию нужно делать в коридоры
ИОВ
ЛК ничем не отгорожена от коридора. В таком случае нарушаются требования к путям эвакуации ст. 89 № 123-ФЗ, в частности п. 14.2).
Если отопительные приборы в ЛК размещены под окном, то это является нарушением п. 4.4.4 СП 1.