Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Гибкие воздуховоды для системы дымоудаления
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Противодымная защита
uragan_58
Гибкие воздуховоды для системы дымоудаления в коридоре сущ. здания. Коридоры предприятия чрезвычайно загружены трубами, пройти коробом воздуховода не представляется возможным. Таких коридоров много. Есть ли у кого то опыт выхода из такой ситуации. Заранее спасибо!
Composter
Слабо себе переставляю гибкий воздуховод с толщиной стали от 0,8 мм.
Может стоит просто сделать под каждый клапан отдельный вертикальный воздуховод?