Цитата(Prizrak_TW @ 6.2.2019, 9:45)

Есть проект 4-х этажного производственного корпуса на корректировке, в котором из коридора длиной 29 м , расположенного на первом этаже, не сделано дымоудаление. В коридор выходят двери из лабораторий с постоянными рабочими местами. И вроде согласно пунктам 7.2 б,в СП7.13130.2013 необходимо запроектировать дымоудаление. Но проблема в том, что в коридоре есть окно 1300х1500 с двумя распашными створками и его можно принять как естественное проветривание. Будет ли это окно исключать необходимость установки систем противодымной вентиляции в коридоре?
Ооох! Именно для таких вопрошающих справедлива моя автоцитата
Цитата(ИОВ @ 29.1.2019, 11:41)

Вам что-то мешает прочесть и выполнить
все указания п. 8.5 СП 7?

В т.ч. по
расчёту площади окна, достаточной для ест. проветривания, и геометрич. ограничениям по ширине/высоте
размещения этой расчётной площади?
На Форуме
многократно и подробно обсуждался вопрос по ест. проветриванию коридоров - пользуйтесь
Поиском, читайте.

А если на выше расположенных этажах всё-равно предусматривается ДУ из коридоров, то танцы с бубнами вокруг гипотетического ест. проветривания вообще не имеют смысла - цена вопроса всего один дополнительный клапан ДУ.