Shalatonin
Добрый день уважаемые коллеги.
Нужна пища для размышления. В регенераторе 1 коридор аэротенков (25% регенерация) в 20:00 началось падение растворенного кислорода практически до нуля. Это произошло во всех работающих аэротенках, к 8:00 следующего дня РК нормализовался.
Каких либо залповых сбросов (токсичных) не было. В чем может быть дело, кто сталкивался?
miter
А что в это время происходило в аэротенке?
Shalatonin
Цитата(miter @ 25.2.2019, 15:16) *
А что в это время происходило в аэротенке?

По РК в остальных коридорах было как обычно, за день до этого взлетел на выходе аммонийный азот.
Urchi_Purchi
Ночная смена есть?
Shalatonin
Цитата(Urchi_Purchi @ 26.2.2019, 15:17) *
Ночная смена есть?

Да.
Urchi_Purchi
Сначала падает нитрификация, потом в ночную пропадает аэрация, может быть проводились какие-то эксперименты о которых не все знают. Ну вы меня понимаете ))
miter
Слышал я, что на каких-то очистных на ночь воздуходувки вырубали - электричество экономили. Может эксплуатанты тоже услышали эту историю? smile.gif