Nats1907
Добрый день! В здании запроектирована АУПТ. Необходимо предусмотреть отвод воды после пожаротушения. Ставлю трапы. Из какого материала делать стояк?
Aerl
что, куда и откуда?
Nats1907
Цитата(Aerl @ 11.3.2019, 18:11) *
что, куда и откуда?

Вода после пожаротушения, в колодец наружного водостока, от трапов в коридорах 27-этажного здания.
alexandrpjatkov
Цитата(Nats1907 @ 12.3.2019, 10:02) *
Вода после пожаротушения, в колодец наружного водостока, от трапов в коридорах 27-этажного здания.

Под пожаротушением имеется ввиду система АУПТ или противопожарный водопровод? Пожаротушение на каком этаже? По каким помещениям идет трубопровод собираюший стоки от трапов? Какие требования есть к этим помещениям (если он идет по помещениям, а не в конструкциях пола)? Очень много неясного. Приложите чертежи-без них разговор будет ниочем.
Aerl
а зачем с надземного этажа воду от АУПТ отводить? есть какие-то дополнительные требования? обычно воду от АУПТ отводят с пола расположенного ниже отм. земли.
Nats1907
Цитата(alexandrpjatkov @ 12.3.2019, 8:27) *
Под пожаротушением имеется ввиду система АУПТ или противопожарный водопровод? Пожаротушение на каком этаже? По каким помещениям идет трубопровод собираюший стоки от трапов? Какие требования есть к этим помещениям (если он идет по помещениям, а не в конструкциях пола)? Очень много неясного. Приложите чертежи-без них разговор будет ниочем.


Система АУПТ в коридорах на каждом этаже 27-этажного жилого дома. Отводящий трубопровод в подшивном потолке нижележащего этажа, врезается в стояк. Стояк в отдельной шахте. Пока нет нормальных чертежей.


Цитата(Aerl @ 12.3.2019, 8:46) *
а зачем с надземного этажа воду от АУПТ отводить? есть какие-то дополнительные требования? обычно воду от АУПТ отводят с пола расположенного ниже отм. земли.


сп 5 п.5.9.29
nagger
Цитата(Nats1907 @ 12.3.2019, 9:21) *
сп 5

Читайте область применения.
Nats1907
Цитата(nagger @ 12.3.2019, 10:12) *
Читайте область применения.

Прочитала. Не ясно, поясните, если есть возможность
nagger
А что пояснять? у вас каждый этаж занят исключительно помещениями с аупт?
Nats1907
Цитата(nagger @ 12.3.2019, 10:59) *
А что пояснять? у вас каждый этаж занят исключительно помещениями с аупт?

Нет, а какое это имеет значение? Укажите пункт и абзац
Aerl
Цитата(Nats1907 @ 12.3.2019, 9:21) *
Система АУПТ в коридорах на каждом этаже 27-этажного жилого дома. Отводящий трубопровод в подшивном потолке нижележащего этажа, врезается в стояк. Стояк в отдельной шахте. Пока нет нормальных чертежей.

сп 5 п.5.9.29


Теперь картина ясна, так бы сразу) СП 5 в Вашем случае действует ограничено, это высотное здание проектируется по СП 267, п.10.2.19 действительно говорит о необходимости установки трапов в коридорах. Я бы сделал сталью.
Nats1907
Цитата(Aerl @ 12.3.2019, 11:05) *
Теперь картина ясна, так бы сразу) СП 5 в Вашем случае действует ограничено, это высотное здание проектируется по СП 267, п.10.2.19 действительно говорит о необходимости установки трапов в коридорах. Я бы сделал сталью.

А на чем основывается данный выбор?
Aerl
Цитата(Nats1907 @ 13.3.2019, 8:12) *
А на чем основывается данный выбор?


на том что толку от этой системы - 0, если стояк будет поврежден во время пожара.
Elenk_@
Цитата(Aerl @ 12.3.2019, 11:05) *
Теперь картина ясна, так бы сразу) СП 5 в Вашем случае действует о.....

А вот мне стало интересно, что ясно то? Исходя из этого пункта теперь отвод воды нужен всегда....
Aerl
Цитата(Elenk_@ @ 13.3.2019, 14:54) *
А вот мне стало интересно, что ясно то? Исходя из этого пункта теперь отвод воды нужен всегда....


ну относился к этому пункту как к не совсем удачной/незавершенной реинкорнации п.4.67 НПБ 88, это знаете как читать СП 30 с оглядкой на СНиП 2.04.01 серьезней все равно относишься к последнему. А вот СП 267 п.10.2.19 уже никаких шансов не оставляет, написано однозначно и конкретно.
Nats1907
Цитата(Aerl @ 13.3.2019, 10:20) *
на том что толку от этой системы - 0, если стояк будет поврежден во время пожара.

Так муфты противопожарные поставить
Aerl
Цитата(Nats1907 @ 13.3.2019, 16:54) *
Так муфты противопожарные поставить


Муфты не дают огню распространиться через ограждающую конструкцию, но при этом никак не защитят саму трубу. Шахта от подъезда как ограждена?
Elenk_@
Цитата(Aerl @ 13.3.2019, 16:46) *
написано однозначно и конкретно.

для высоток - Да, а я про все остальные случаи спрашиваю
Young
Цитата(Elenk_@ @ 13.3.2019, 14:54) *
А вот мне стало интересно, что ясно то? Исходя из этого пункта теперь отвод воды нужен всегда....

Если есть водяное автоматическое пожаротушение - да. Но способ отвода ОТВ не регламентируется.
Elenk_@
Цитата(Young @ 14.3.2019, 9:12) *
Если есть водяное автоматическое пожаротушение - да. Но способ отвода ОТВ не регламентируется.

ph34r.gif