Мидея
Здравствуйте. Имеется здание (торговый зал) высотой 12м, длинна 77,5м ширина 18м. Здание по документам Одноэтажное с антресолью. Эта антресоль с офисами и общим коридором который ведет к эваэкуационной лестнице, она ведет сразу на улицу. Сейчас в коридоре нету окна, но если это избавит от ДУ коридора, то его сделают. Нужно ли делать дымоудаление из этого коридора? Спасибо.
Composter
Нужно не просто сделать окно , а соблюсти все условия что описаны в сп7 п8.5
ИОВ
Цитата(Composter @ 21.3.2019, 12:30) *
Нужно не просто сделать окно , а соблюсти все условия что описаны в сп7 п8.5

У ТС здание одноэтажное, поэтому неприменим п. 7.2 в) для коридора. Надо проверять, выполняются ли условия по ест. проветриванию для офисов по п. 7.2 ж). Если не выполняются, то придётся предусматривать ДУ из коридора по последнему абзацу п.7.2, и тогда уже окно в коридоре вообще ни при чём.

Цитата(Мидея @ 21.3.2019, 10:01) *
Имеется здание (торговый зал) высотой 12м, длинна 77,5м ширина 18м. Здание по документам Одноэтажное с антресолью. Эта антресоль с офисами и общим коридором который ведет к эваэкуационной лестнице, она ведет сразу на улицу.

Эта лестница (по чертежу) ведёт не на улицу, а в торговый зал. Полагаю, что при этом нарушается п. 7.2.8 СП 1 в части необходимости отдельного входа для персонала