Дмитрий10011
Доброго времени суток. Хочу разобраться в данном вопросе. В работе имеется объект теплый надземный переход соединяющий два здания ( жилой комплекс, и баню) Планчик в приложение имеется. В этом переходе предусмотрен подъемник для МГН и не далеко от него безопасная зона для МГН, также имеется лестничная клетка которая имеет категорию Н2, ведет эта лестница в помещение бани. Подпор воздуха для защиты помещения безопасной зоны подается в двух режимах на открытую и закрытую дверь, также подпор осуществляется в ЛК так как он у нас Н2.
А теперь начинаются вопросы.
1. Требуется ли компенсировать подпор воздуха в безопасную зону и ЛК вытяжной вентиляция. Такого я никогда еще не видел и появились сомнения после прочтения ФЗ 123, а именно ч3.ст.85 она гласит что "Использование приточной вентиляции для вытеснения продуктов горения за пределы зданий и сооружений без устройства естественной или механической вытяжной противодымной вентиляции не допускается" Все же я считаю что я не выталкиваю дым из здания и сооружения, а защищаю помещение подпором от попадания в него дыма.
И второй вопрос.
2. Так как я организую подпор воздуха в ЛК, требуется ли мне закладывать дымоудаление Согласно. СП 7.13130.2013 п.7,2 г) из общих коридоров и холлов зданий различного назначения с незадымляемыми лестничными клетками, если у меня коридор проходит по требованиям естественной вентиляции.
Буду благодарен за подробное разъяснение моего вопроса.
NOVIK_N
Вероятно ПДВ затеяна для защиты от пожара в бане, на 1 этаже гореть нечему. Тогда вытяжку надо делать в помещениях верхних этажей бани, которые имеют выход в ЛК Н2.

Зачем на 1 этаже делать БЗ, если проще рядом предусмотреть выход из надземного перехода наружу?

Дмитрий10011
Цитата(NOVIK_N @ 22.3.2019, 16:49) *
Вероятно ПДВ затеяна для защиты от пожара в бане, на 1 этаже гореть нечему. Тогда вытяжку надо делать в помещениях верхних этажей бани, которые имеют выход в ЛК Н2.

Зачем на 1 этаже делать БЗ, если проще рядом предусмотреть выход из надземного перехода наружу?

БЗ у нас находится на 2-ом этаже в переходе
NOVIK_N
Цитата(Дмитрий10011 @ 23.3.2019, 10:52) *
БЗ у нас находится на 2-ом этаже в переходе

Все равно непонятно. Где проход в помещения бани?
Дмитрий10011
Цитата(NOVIK_N @ 24.3.2019, 11:01) *
Все равно непонятно. Где проход в помещения бани?

Ну ведь указано что план на отметке +4,000 вход в баню с лестничной клетки на первом этаже, также в вход в баню имеется с улицы.
NOVIK_N
Цитата(Дмитрий10011 @ 25.3.2019, 4:16) *
Ну ведь указано что план на отметке +4,000...

А что за обстановка на выходе из перехода в жилой комплекс? Кому нужно решать проблему? А Вы ведете себя как партизан на допросе...

БЗ отделена от бани ЛК Н2. В переходе гореть нечему. Если пожар в бане, то во время эвакуации вместе с посетителями и персоналом бани МГН покатится по переходу в сторону жилого комплекса. Если пожар в жилом комплексе, то неужели в нем не оборудованы БЗ? Зачем делать БЗ в переходе?

ЛК Н2 защищает от дыма эвакуационный путь через переход. Значит вытяжку надо организовывать из горящей бани.
Дмитрий10011
Цитата(NOVIK_N @ 25.3.2019, 9:06) *
А что за обстановка на выходе из перехода в жилой комплекс? Кому нужно решать проблему? А Вы ведете себя как партизан на допросе...

БЗ отделена от бани ЛК Н2. В переходе гореть нечему. Если пожар в бане, то во время эвакуации вместе с посетителями и персоналом бани МГН покатится по переходу в сторону жилого комплекса. Если пожар в жилом комплексе, то неужели в нем не оборудованы БЗ? Зачем делать БЗ в переходе?

ЛК Н2 защищает от дыма эвакуационный путь через переход. Значит вытяжку надо организовывать из горящей бани.

Вы меня конечно извините но мы ушли от заданных вопросов в теме.
Composter
1)замечание по поводу притока есть как в фз так и в сп7
Цитата
Системы приточной противодымной вентиляции должны применяться только в необходимом сочетании с системами вытяжной противодымной вентиляции. Обособленное применение систем приточной противодымной вентиляции без устройства соответствующих систем вытяжной противодымной вентиляции не допускается.

2)по поводу естевенной ДУ, вы вначале определитесь у вас естесвенное проветривание или ДУ с естесвенным побуждением.
Дмитрий10011
Цитата(Composter @ 26.3.2019, 10:57) *
1)замечание по поводу притока есть как в фз так и в сп7

2)по поводу естевенной ДУ, вы вначале определитесь у вас естесвенное проветривание или ДУ с естесвенным побуждением.

переход проходит по требованиям естественного проветривания при пожаре, а пункт 7, 2 г)из общих коридоров и холлов зданий различного назначения с незадымляемыми лестничными клетками; так требуется ли мне если у меня есть незадымляемая лестничная клетка, устройство
вытяжной противодымной вентиляции