TataLit
Добрый день, уважаемые коллеги! Помогите, пожалуйста, решить вопрос. У меня 16-этажное здание с лестничной клеткой Н1. Зону безопасности для МГН архитектор предусмотрел в лк Н1. Лестницу буду отапливать. Нужно ли ставить дверь между ЗБ и ЛК? Не потребуется ли подпор в ЗБ при наличии двери?
keaton
Цитата(TataLit @ 1.4.2019, 14:23) *
Лестницу буду отапливать. Нужно ли ставить дверь между ЗБ и ЛК? Не потребуется ли подпор в ЗБ при наличии двери?

Вроде бы нет, но надо уточнить у АР/ПБ
Цитата(TataLit @ 1.4.2019, 14:23) *
Не потребуется ли подпор в ЗБ при наличии двери?

Нет, ведь лестница и так незадымляемая.
TataLit
Спасибо за ответ! Лестница-то незадымляемая, но помещение выгорожено, планируется дверь. Будет ли ЗБ считаться частью ЛК при наличии двери? Или можно дверь не ставить?
keaton
Цитата(TataLit @ 1.4.2019, 15:04) *
Спасибо за ответ! Лестница-то незадымляемая, но помещение выгорожено, планируется дверь. Будет ли ЗБ считаться частью ЛК при наличии двери? Или можно дверь не ставить?

Нужна дверь или нет - вопрос трактовки п. 6.2.25, 6.2.26 СП 59.13330.2016.
Я считаю, что никакого смысла в двери нет.
При наличии двери ЗБ не будет считаться частью ЛК. Ну и что?