Добрый день, коллеги.
Подскажите, пожалуйста, какую высоту незадымляемой зоны вы принимаете в складах с высокостеллажным хранением (пром. товары)? По аналогии с многоярусным хранением автомобилей - выше корпуса верхнего автомобиля - т.е. выше уровня самого высокого стеллажа?
Composter
5.4.2019, 11:50
Так у вас люди не поднимаются то на стеллажи, от туда товар техникой забирается.
Дело не в людях.
Я ориентировался на логику пособия к СП 7.13130. Там сказано про многоярусное хранение автомобилей, но думаю, логика та же и при многоярусном хранении товаров:
"В помещениях двух- или трехъярусного хранения автомобилей с подъемно-поворотными устройствами парковки мощность тепловыделения очага пожара, соответственно, удваивается или утраивается от указанного значения (по условию возможного возгорания автомобилей, установленных во всех ярусах одного из парковочных устройств). При этом расчетная толщина дымового слоя должна быть ограничена уровнем расположения верхней оконечности корпусов автомобилей, установленных в верхнем ярусе парковочных устройств (для предотвращения катастрофического развития пожара, обусловленного возможностью возгорания большей части или всех автомобилей верхнего яруса на различных парковочных устройствах под тепловым воздействием нагретых продуктов горения в "омывающем" дымовом слое)."
http://www.krovlirussia.ru/rubriki/texnolo...uzhdeniem-tyagiЦитата
Теперь рассмотрим случай со складским комплексом. Складские комплексы, как правило, подразумевают стеллажное хранение продукции. В таком случае высоту незадымляемой зоны необходимо задавать не по высоте человека (2,5 м от уровня основания помещения), а по высоте расположения горючей нагрузки на верхних паллетах стеллажа (рис. 4). При возгорании в одной из паллет, если мы зададим низкое значение для незадымляемой зоны, получится так, что соседние паллеты окажутся в зоне высоких температур, и тем самым возникает риск неконтролируемого распространения очага пожара по зданию.