Здравствуйте, проектирую хоз.бытовую канализацию в большом цеху. Самотечная канализация не получается. 7 сан.узлов и от каждого, напорной линией, перекачиваются стоки установками Grundfos Мultilift в одну камеру гашения, находящуюся в здании цеха в отдельном помещении со своей вентиляцией, а от туда также установкой Мultilift , стоки будут перекачиваться в наружную сеть канализации. Скажите пожалуйста, как герметично собрать 7 напорных линий (Ф75, 3хФ63, Ф40 и 2хФ32) в один колодец или может сделать горизонтальный участок Ф160 к которому будут присоединяться напорные линии и гасить напор (тогда без колодца наверное можно обойтись)? Может при этом есть какие то тонкости, которые надо учесть?
Водяной
Цитата(Maritol @ 5.4.2019, 17:21) *
Здравствуйте, проектирую хоз.бытовую канализацию в большом цеху. Самотечная канализация не получается. 7 сан.узлов и от каждого, напорной линией, перекачиваются стоки установками Grundfos Мultilift в одну камеру гашения, находящуюся в здании цеха в отдельном помещении со своей вентиляцией, а от туда также установкой Мultilift , стоки будут перекачиваться в наружную сеть канализации. Скажите пожалуйста, как герметично собрать 7 напорных линий (Ф75, 3хФ63, Ф40 и 2хФ32) в один колодец или может сделать горизонтальный участок Ф160 к которому будут присоединяться напорные линии и гасить напор (тогда без колодца наверное можно обойтись)? Может при этом есть какие то тонкости, которые надо учесть?

схему давайте, а лучше с планом.
описание странное. качать в камеру гашения, чтобы потом опять качать в самотек
Aerl
Цитата(Maritol @ 5.4.2019, 17:21) *
Здравствуйте, проектирую хоз.бытовую канализацию в большом цеху. Самотечная канализация не получается. 7 сан.узлов и от каждого, напорной линией, перекачиваются стоки установками Grundfos Мultilift в одну камеру гашения.


По каким причинам не получается сделать самотечные линии?
корпус существующий или проектируемый?
7 напорок + еще 1, изначально решение сомнительное.
инж323
С хорошим поощрением за применение оборудования и 10 насосных установок проявится желание применить, и 15 тоже.
Рыж
насосные от сортиров в цеху это к должности сантехника в штате с графиком работы 24/7/365
Ferdipendoz
Хотя бы даже 3% откат уже оправдывает такое техническое решение
Maritol
Вокруг цеха плохой грунт (в некоторых местах на глубине 3,0м начинается доломит) , а углубляться канализацией самотечной, собрав все выпуски, придется на 4,6м и это только лоток трубы.
При подборе насосов, Грундфос мне ни какого отката не предлагал.
Если быть точнее, то там кроме хоз.быта еще столько же насосов производственной канализации, и все разбросаны по огромному цеху.
Водяной
1) Чем опасен доломит в грунте? какие проблемы?
2) Если уж такая схема. Почему нельзя сделать КНС рядом со зданием и напорные ветки свести в коллектор самотечный. И коллектор в КНС. Всё закрытое. Ну, чтобы уйти от баков гасителей в здании. Запах будет стоять.

Young
Доломит водорастворимый, возможны карстовые провалы, но это уже геологи должны будут дать степень устойчивости участка относительно карстовых провалов.
andrey R
Так ить есть правила строительства сетей на просадочных грунтах... wink.gif
Young
Ктож спорит, конечно есть.
Maritol
Я тоже думаю уйти от колодца-гасителя и все напорные трубы тройниками присоединить к трубе Ф110 или Ф160 для гашения напора, а она уже пойдет в насосную установку Мултилифт. Эта установка имеет герметичный резервуар из которого выходит фановая труба и идет на крышу. Только у меня вопрос на каком расстоянии друг от друга разместить тройники для гашения напора или хватит размера самого тройника канализационного ППФ110, если их раструб в раструб?

А про просадочные грунты я почитаю, спасибо.
Young
Почитать вы конечно можете, но без геологии я бы проектировать поостерегся.
Maritol
Геология то есть, из нее же известно где и на какой глубине доломит.
Young
Доломит доломиту рознь, должна быть инфа по провалам.
andrey R
Цитата(Maritol @ 8.4.2019, 17:20) *
Я тоже думаю уйти от колодца-гасителя и все напорные трубы тройниками присоединить к трубе Ф110 или Ф160 для гашения напора

Как-то вот так:
Skorpion
Так правильно:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
А на красной трубе переход на больший диаметр не нужен
andrey R
Цитата(Skorpion @ 8.4.2019, 19:24) *
Так правильно

Так не правильно. Петля выше люка колодца - защита от подтопления из наружной сети.
Переход - это гаситель напора.
А при контруклоне и достаточно длинном выпуске вообще ничего не перерачаете, насос будет гонять сток по трубе туда-сюда при отсутствии обратного клапана. А при его наличии - застой стоков в выпуске.

Коллега, Вы меня удивляете...
Skorpion
Цитата(andrey R @ 8.4.2019, 19:39) *
1. Так не правильно. Петля выше люка колодца - защита от подтопления из наружной сети.
Переход - это гаситель напора.
2. А при контруклоне и достаточно длинном выпуске вообще ничего не перерачаете, насос будет гонять сток по трубе туда-сюда при отсутствии обратного клапана. А при его наличии - застой стоков в выпуске.

Коллега, Вы меня удивляете...
1. Немного и Вы меня. При условии, что у насоса обязан быть обратный клапан, петля -- перестраховка. Хотя... при нашем-то менталитете я согласен с Вами, но не более, чем на 49%. Про гашение напора... Вы,видимо, хотели сказать об уменьшении скорости?
2. Что значит контруклон? Или Вам не понравилось направление стрелки, которую я нарисовал? Но ведь суть насосной установки состоит в том, что она предназначена для подъема воды, значит, и труба прокладывается с подъемом. Да и на фото видно направление уклона.
Фразу "А при его наличии - застой стоков в выпуске" не могу сообразить, что Вы хотели этим сказать. mad.gif
andrey R
Цитата(Skorpion @ 8.4.2019, 20:32) *
при нашем-то менталитете я согласен с Вами, но не более, чем на 49%. Про гашение напора... Вы,видимо, хотели сказать об уменьшении скорости?

Петлю требую не я, а производитель. Вернее - практически все производители.
Про гашение - ну да, увеличиваем сечение трубы, она перестаёт работать полным сечением, как напорная, и превращается в самотечную.
Цитата(Skorpion @ 8.4.2019, 20:32) *
Что значит контруклон? Или Вам не понравилось направление стрелки, которую я нарисовал? Но ведь суть насосной установки состоит в том, что она предназначена для подъема воды, значит, и труба прокладывается с подъемом. Да и на фото видно направление уклона.

Да, уклон в сторону насоса.
От с петлей как раз так и будет. Вертикальный участок при наличии клапана всегда заполнен стоками, а при включении насоса он выплевывает небольшой залп через петлю, после которой уклон в колодец.
Цитата(Skorpion @ 8.4.2019, 20:32) *
Фразу "А при его наличии - застой стоков в выпуске" не могу сообразить, что Вы хотели этим сказать. mad.gif

Горизонтальный участок выпуска не будет полностью опорожняться при уклоне трубы к клапану
Никитос
Поддержу Андрея. Петля нужна, переход можно сделать и в здании, если не тащить далеко выпуск. Ну и как минимум, не будет проблемы с возможной эксфильтрацией. Уклон в сторону КНС плохое решение.
Skorpion
Цитата(Никитос @ 12.4.2019, 13:05) *
Поддержу Андрея. Уклон в сторону КНС плохое решение.
Ну, и где поддержка?
Цитата
Ну и как минимум, не будет проблемы с возможной эксфильтрацией

Поясните, пожалуйста.
Никитос
Переход с одного диаметра на другой это стык на трубе он может течь при срабатывании насоса. Особенно,если это ПВХ труба. Мелко, по десятку грамм будет подмывать. Если стык в здании,протечка сразу видна будет. Уклон стоков я делаю к колодцу т.к. никакой насос не выбрасывает стоки на 100% и каша при обратном уклоне останется в трубе.Она может 10 минут быть,а может несколько суток. Это отложения.

Петля нужна чтобы при переполнении колодца всё не поплыло в сантехприемники. Выглядит дебильно, но петля явно дешевле HL710. Хотя и он не панацея.
Никитос
smile.gif