Приветствую всех. Может кто подсказать, точнее даже посоветовать как лучше обогревать производственные и складские большие (около 600 м2) помещения категории В2. Есть несколько вариантов но везде есть свои минусы. Я понимаю что проще всего сделать воздушное отопление (что я всегда и делал), но заказчик категорически отказывается от воздушного и инфракрасного обогрева и в итоге получается:
1. Использовать и для производственных и для складских помещений водное отопление я применением регистров, НО меня смущает высота помещений (6 метров), думаю что регистры будут очень плохо прогревать такие помещения
2. Использовать тепловентиляторы (по типу Вулканов), но вроде если в производственных помещениях их еще можно использовать то в складских помещения при IP44 его использовать нельзя.
Вот и не знаю что делать(( как правильнее поступить.
Галиев
1. При любых решениях не используйте регистры - трубы, они для другого предназначены.
2. Складские помещения обогревать? Только в одном случае - если этого требуется для хранящейся продукции.
warol89
1. Почему такое категоричное отношение к регистрам?))
2. Да, для склада требуется отопление по ТЗ да и к тому же на +16
Галиев
Цитата(warol89 @ 13.4.2019, 17:18) *
1. Почему такое категоричное отношение к регистрам?))
2. Да, для склада требуется отопление по ТЗ да и к тому же на +16

1. трубы предназначены для транспортировки теплоносителя, для отопления служат соответствующие отопительные приборы.
2. грейте продукцию на радость маме...
tiptop

А я ещё раз с удовольствием повторю, что с технической точки зрения лучшим отопительным прибором считаю гладкотрубные регистры. wink.gif

В одном помещении можно сделать бифилярное соединение...
Valiko
Цитата(tiptop @ 13.4.2019, 20:05) *
А я ещё раз с удовольствием повторю, что с технической точки зрения лучшим отопительным прибором считаю гладкотрубные регистры. wink.gif
А каково Ваше отношение к регистрам оребрённым?

В одном помещении можно сделать бифилярное соединение...

Лариса Злотник
Цитата(tiptop @ 13.4.2019, 21:05) *
А я ещё раз с удовольствием повторю, что с технической точки зрения лучшим отопительным прибором считаю гладкотрубные регистры. wink.gif

В одном помещении можно сделать бифилярное соединение...


Именно так. Однако недостаток регистров - малая (в 8 раз меньше чем у радиаторов) поверхность нагрева.

Для высоких помещений с большими теплопотерями просто не получается разместить регистры. Но это надо проверять расчетом, а не "думаю что регистры будут очень плохо прогревать такие помещения".

Однако не только регистры из гладких труб являются "приборами, допускающими легкую очистку".

И вообще для помещений с большими теплопотерями, но не допускающих установку отопительных агрегатов наилучшее решение - подвесные излучающие панели, обогреваемые водой.

Ну и какие же это "складские большие (около 600 м2)" помещения? Это мелочевка. Тут можно и регистры накрутить. Только с умом.
cpt
Вулканы IP54 их ставить можно
Еще можно использовать тёплые полы, вам же не на все 6 метров надо сделать одинаковую температуру.