Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Проблема с кнс
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Snowslon
Доброго дня уважаемые форумчане!
Столкнулся с такой проблемой. После прочистки насоса кнс(снятия улитки и ножа- очистки штока от намотавшихся на них тряпок и тд) установки его на место насос все равно работает в пиковой нагрузке и отключается. Как будто качает в тупик. Если его приподнять то нагрузка снижается и он начинает нормально перегонять воду. Что это может быть? Есть подозрение на запавший обратный клапан-возможно такое?
Благодарю за помощь.
Водяной
Возможно. Точка на графике уходит влево - малый расход и максимальный напор. Вот с подъемом и улучшением работы от этого я как-то не понял
Dima_UA
Цитата(Водяной @ 15.4.2019, 12:15) *
с подъемом и улучшением работы от этого я как-то не понял

или вправо, а с подъемом насоса как раз на место.
Водяной
Цитата(Dima_UA @ 15.4.2019, 14:13) *
или вправо, а с подъемом насоса как раз на место.

когда что-то засорилось и уменьшилось проходное сечение, как-то проще представить, чем обратный вариант.

Цитата(Snowslon @ 14.4.2019, 9:43) *
Доброго дня уважаемые форумчане!
Столкнулся с такой проблемой. После прочистки насоса кнс(снятия улитки и ножа- очистки штока от намотавшихся на них тряпок и тд) установки его на место насос все равно работает в пиковой нагрузке и отключается. Как будто качает в тупик. Если его приподнять то нагрузка снижается и он начинает нормально перегонять воду. Что это может быть? Есть подозрение на запавший обратный клапан-возможно такое?
Благодарю за помощь.

до забития он нормально работал? потом начались вырубания по электрике? прочистили, а он всё равно вырубается?
Serg Ivanov
Цитата(Snowslon @ 14.4.2019, 9:43) *
Доброго дня уважаемые форумчане!
Столкнулся с такой проблемой. После прочистки насоса кнс(снятия улитки и ножа- очистки штока от намотавшихся на них тряпок и тд) установки его на место насос все равно работает в пиковой нагрузке и отключается. Как будто качает в тупик.

Вот это непонятно. Пиковая нагрузка по потребляемой мощности у центробежных насосов получается при работе с максимальной подачей. При работе в тупик потребляемая мощность минимальна. Проверьте клещами ток.
Urchi_Purchi
Может быть улитка деформировалась и прижимает колесо, а при подъёме разгибается и становится ок.
Snowslon
Причину нашёл. Все оказалось просто до банальности.
При установки колеса-ножа не до конца посадил его на шток. В итоге колесо терлось об улитку создавая повышенную нагрузку. Из за этого и получалась работа в тупик.
После исправления ошибки сборки насос работает как часы!))
Благодарю всех откликнувшихся🤗
Urchi_Purchi
Супер 👏
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.