Есть такая проблема, монтажники ставят фильтр приточной вентиляции после канального вентилятора и водяного калорифера, говорят, что им неудобно ставить его раньше, не влезает.
Логически я понимаю, что это какая-то фигня, медный калорифер забьётся пылью и тополиным пухом за неделю, а доступа к нему нет, закручен в канал и оклеен теплоизоляцией.

Есть ли какой-то документ, регламентирующий порядок установки фильтра? На что мне сослаться в споре?
zaharov63
Проекта разве недостаточно?
yozik
Цитата(al.ly @ 18.4.2019, 15:27) *
Есть ли какой-то документ, регламентирующий порядок установки фильтра? На что мне сослаться в споре?

На паспорт от калорифера....
К примеру вот паспорт от калорифера Вентс
(сайт УА)
стр 9
Цитата
6. Требования безопасности
..............
Нагреваемый воздух не должен содержать твердые, волокнистые, клейкие, агрессивные примеси,
способствующие коррозии алюминия, меди и цинка.


А так нормами не запрещено устанавливать фильтр на напорной части.
RusBuka
Вопрос конечно топчик)
Есть волшебный пендель и отсуствие мани для монтажников, которые косяпорят.
Пока не сделают правильно, не платить.
yozik
Цитата(RusBuka @ 18.4.2019, 15:46) *
Вопрос конечно топчик)
Есть волшебный пендель и отсуствие мани для монтажников, которые косяпорят.
Пока не сделают правильно, не платить.

В такой постановке вопроса...
я бы еще убедился в правильности установки противозамораживающего термостата....
al.ly
Цитата(RusBuka @ 18.4.2019, 15:46) *
Вопрос конечно топчик)
Есть волшебный пендель и отсуствие мани для монтажников, которые косяпорят.
Пока не сделают правильно, не платить.


Вы будете смеяться, но монтаж на атомной станции, тут не я плачу, а бухгалтерия, им как бы плевать как сделано, ничего не проверяют. Просто обслуживать потом мне sad.gif

Цитата(zaharov63 @ 18.4.2019, 15:41) *
Проекта разве недостаточно?


В проекте фильтр стоит до калорифера и вентилятора, но если делать по проекту, то в помещение не влезает. А проект менять не будут, он уже оплачен и согласован.
Может есть какие-то нормы при проектировании? Или дуть грязный воздух в калорифер допустимо? Как его тогда от пуха чистить?
инж323
Цитата(al.ly @ 18.4.2019, 16:45) *
Вы будете смеяться, но монтаж на атомной станции, тут не я плачу, а бухгалтерия, им как бы плевать как сделано, ничего не проверяют. Просто обслуживать потом мне sad.gif

Для этого на объекте есть:
- стройконтроль заказчика, который следит за исполнением работ в соответствии с проектом и объеме проекта. Отчего тогда они подписывают КС-2, если выполнено не по проекту и из за этого КС-2 попадает в оплату в бухгалтерию.
- авторский надзор. Так же следящий за упомянутым, но чуть с другим функционалом( может подписать некоторые отступления от проекта и будет законным такое изменение), но подписывал ли он такое изменение в вашем случае?
- Будущая сторона Эксплуатирующей Службы на АЭС. У вас нет журнала работ в который вы можете записать замечание, но у вас есть вариант в протокол рабочий внести запись про такое отступление от проекта( и его либо переделают,либо узаконят). Тут "проспать" не стоит это.
А бухгалтерия .. она и ничего не должна проверять- все требуемые подписи на Актах КС-2 и КС-3 есть и всё, её достаточно, по их разделу в этом общем деле нет замечаний, а вам надо четко понять в каком месте вы можете влиять на течение работ по монтажу и выполнять свой функционал- на разных станциях немного по разному это происходит, но общая схема работы практически одинакова.
yozik
Цитата(al.ly @ 18.4.2019, 16:45) *
Или дуть грязный воздух в калорифер допустимо?

1. Калорифер снят с гарантии (нарушение условий эксплуатации.. см выше)
2. Не гарантируются требуемые параметры воздуха (расход и температура)
из-за нарушений (неправильности) монтажа (не по проекту)

Норм запрещающих устанавливать фильтр после вентилятора нету.
инж323
Цитата(yozik @ 18.4.2019, 17:00) *
1. Калорифер снят с гарантии (нарушение условий эксплуатации.. см выше)
2. Не гарантируются требуемые параметры воздуха (расход и температура)
из-за нарушений (неправильности) монтажа (не по проекту)

Норм запрещающих устанавливать фильтр после вентилятора нету.

Но случаи,порядка изменения проектного решения оговорены! biggrin.gif И тут у Службы эксплуатации есть вариант решения и нормальные доводы по возврату к проектному решению.
ИОВ
Цитата из этого Руководства
Цитата
1.1. Очистка воздуха от пыли, подаваемого системами и установками приточной вентиляции и кондиционирования воздуха, производится в целях:
...
б) защиты теплообменников, оросительных устройств, приборов автоматики и другого оборудования вентиляционных камер и кондиционеров от запыления, снижающего теплотехнические показатели, увеличивающего сопротивление и т.п.;
cpt
ГОСТ Р ЕН 13779

А.3

Для снижения концентрации пыли, содержащейся в наружном воздухе, и поддержания системы вентиляции в чистом состоянии предусматривается установка предфильтра на ее входе. Это увеличивает срок службы второго фильтра, но также увеличивает первоначальные и текущие расходы. Если предусмотрена одна ступень фильтрации, то фильтр устанавливается после вентилятора. Если предусмотрено две и более ступени фильтрации, то первая ступень фильтрации устанавливается до секций подготовки воздуха, а вторая - после них.

не следует устанавливать фильтр непосредственно после вентилятора или в местах, где распределение воздуха в поперечном сечении не является однородным;

yozik
Цитата(cpt @ 18.4.2019, 17:32) *
ГОСТ Р ЕН 13779

cpt странная цитата....
Вы шуллер однако.
Чуть выше цитируемого Вами текста есть такая фроаза
Цитата
Приложение А (справочное). Рекомендации по проектированию

То есть приведенный Вами текст ничего не запрещает :-)
Цитата(ИОВ @ 18.4.2019, 17:14) *
Цитата из этого Руководства

Ув. ИОВ я такого от Вас не ожидал...
См выше мой ответ cpt Вас он тоже касается
Цитата
В Руководстве даны классификация и основные технические и экономические показатели фильтров, рекомендации по их выбору и применению


Цитата(инж323 @ 18.4.2019, 17:08) *
Но случаи,порядка изменения проектного решения оговорены! biggrin.gif И тут у Службы эксплуатации есть вариант решения и нормальные доводы по возврату к проектному решению.

И это правильно.
Вот только проект нельзя будет исправить.
Т.к. установка фильтра после калорифера нарушает условия его эксплуатации.
А для этого надо ссылаться на его паспорт. И только паспорт может запретить
использование калорифера без фильтра перед ним.
(хотя в виде исключения можно предположить
что кто-то выдаст справку о том что в приточном воздухе нет твердых частиц и т.д
или у ТС установлен супер калорифер который умеет работать "по уши" в грязи)
cpt
yozik так не надо показывать документ целиком, задача автора заставить сделать так что бы работало, этот пункт ему может помочь, а то на каждую элементарщину придётся по СП и ГОСТ писать
yozik
Цитата(cpt @ 18.4.2019, 18:24) *
задача автора заставить сделать так что бы работало, этот пункт ему может помочь,

bang.gif
Так в том то и дело что помочь он ему как раз не может,
т.к. носит рекомендательный характер.

Цитата(al.ly @ 18.4.2019, 16:45) *
В проекте фильтр стоит до калорифера и вентилятора, но если делать по проекту, то в помещение не влезает.

На лицо косяк проектанта или заказчика, неправильно предоставленное ТЗ (размер помещения)

Так что и заказчик и проектант заинтересованны в изменении проекта.
Кто или что может им помешать ...
Тут как раз инж323 правильно сказал.
Цитата(инж323 @ 18.4.2019, 16:58) *
- Будущая сторона Эксплуатирующей Службы на АЭС. У вас нет журнала работ в который вы можете записать замечание, но у вас есть вариант в протокол рабочий внести запись про такое отступление от проекта( и его либо переделают,либо узаконят). Тут "проспать" не стоит это.

Теперь смотрим обсуждение кто у нас эксплуатирующая служба?
Цитата(al.ly @ 18.4.2019, 16:45) *
Просто обслуживать потом мне sad.gif

И аргумет в виде "зуб даю" это работать не будет тут "некатит"
Цитата(al.ly @ 18.4.2019, 15:27) *
Логически я понимаю, что это какая-то фигня,

О чем и спрашивает ТС
Цитата(al.ly @ 18.4.2019, 15:27) *
Есть ли какой-то документ, регламентирующий порядок установки фильтра? На что мне сослаться в споре?

А ссылаться он может только на паспорт от теплообменника или на паспорт от приточки (если это изначально было комплектное устройство)

Все...
больше никаких документов запрещающих так ставить фильтр нет.
инж323
Не. в данном случае у ТС зацепка за "несанкционированное изменение в проекте". Но тут 50\50- могут подписать у проектировщика и Зака узаконивания или переделать в соответствии с проектом. И ТСу нуна погромче возмущаться этим... мол "ну и как обслуживать!! Как часто, против нормативного чистить калорифер?"
yozik
Цитата(инж323 @ 18.4.2019, 19:07) *
Но тут 50\50- могут подписать у проектировщика и Зака узаконивания

вот поэтому два аргумента лучше чем один (не по проекту)
ИОВ
Цитата(yozik @ 18.4.2019, 18:18) *
То есть приведенный Вами текст ничего не запрещает :-)

Ув. ИОВ я такого от Вас не ожидал...

Вы, похоже, путаете святое с грешным. wink.gif
И я, и ув. cpt привели Рекомендации, текст которых может помочь ТС отстоять свою правоту, а может быть проигнорирован Заказчиком/монтажником.
Вы совершенно справедливо заметили выше
Цитата(yozik @ 18.4.2019, 17:00) *
Норм запрещающих устанавливать фильтр после вентилятора нету.

Более того, нет даже норм, диктующих обязательную установку фильтра в составе приточной установки - см п. 7.1.17 СП 60...2016.
В паспортах на теплообменники установка фильтра перед ним чаще всего тоже является рекомендацией, а не обязательным требованием.
Рекомендации/пособия/инструкции содержат сведения, обобщающие опыт предыдущих поколений в области проектирования и эксплуатации. Сами по себе нормативными документами они не являются и не являлись. Указания Рекомендаций/Пособий могут применяться в частях, не противоречащих действующим нормам. Но без этих Рекомендаций/Пособий любой СП/ГОСТ выглядел бы как многотомное собрание сочинений.

Цитата(инж323 @ 18.4.2019, 19:07) *
Как часто, против нормативного чистить калорифер?"

А где эти нормативные указания зафиксированы? Нет таких.
инж323
ИОВ монтажнику не проигнорировать проект, хоть он и имеет право выйти к проектировщику и заку с предложением по замене проектного решения. Но ведь и у Эксплуатации есть такое же право, да и проектировщик и зак тоже свои видения на эту проблему имеют. И потом- а кто в курсе какой участок на АЭС обслуживает эта ПУ и какой у неё уровень резервирования, вообще ответственности? На АЭС дымовую трубу видели? И ведь она четко как от ТЭЦ, но удаляет лишь вентвыбросы после очистки от... некоторых лишь участков в арсенале всех помещений АЭС. О какой ПУ речь? И отчего монтажники так по "отсебятински" решили сменить проектное решение- это не их прерогатива, они лишь могут внести предложение по замене и не более.
yozik
Цитата(ИОВ @ 18.4.2019, 19:21) *
Вы, похоже, путаете святое с грешным. wink.gif

Нам мужикам ну никак не понять Вашу оригинальную женскую логику rolleyes.gif
шутка юмора dry.gif
Цитата(ИОВ @ 18.4.2019, 19:21) *
текст которых может помочь ......
а может быть проигнорирован .......

По существу вопроса
Цитата(ИОВ @ 18.4.2019, 19:21) *
Более того, нет даже норм, диктующих обязательную установку фильтра в составе приточной установки - см п. 7.1.17 СП 60...2016.

Опять мухлюем... я с Вами в карты играть не сяду.... mad.gif
до конца п 7.1.17 читаем..
Цитата
7.1.17 Очистка воздуха от пыли в системах механической вентиляции и кондиционирования должна обеспечивать содержание пыли в подаваемом воздухе не более:
...................
г) допустимых концентраций по техническим условиям на вентиляционное оборудование и воздуховоды.

Цитата(ИОВ @ 18.4.2019, 19:21) *
В паспортах на теплообменники установка фильтра перед ним чаще всего тоже является рекомендацией, а не обязательным требованием.

Там даже пункта про фильтр может не быть, т.к. один и тот же теплообменник
может работать (стоять) в разных системах (например просто греть воздух в помещении аля доводчик (фанкойл))
Зато там в паспорте или в ТУ на теплообменник написанно вот это
пример паспорта 2-я страница .....с запыленностью не более 0,5мг\м3 .......

Цитата(инж323 @ 18.4.2019, 19:07) *
Как часто, против нормативного чистить калорифер?"

Цитата(ИОВ @ 18.4.2019, 19:21) *
А где эти нормативные указания зафиксированы? Нет таких.

:-) опять же читаем паспорт руководство по эксплуатации на оборудование (теплообменник) а там.....
Цитата
ГОСТ 2.610—2006 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Правила выполнения эксплуатационных документов.
5 Руководство по эксплуатации.........
5.5.1.1 Подраздел "Общие указания" содержит:
- характеристику принятой системы ТО: виды, объемы и периодичность ТО, особенности организации ТО изделия и его составных частей в зависимости от этапов его эксплуатации (использования по назначению, хранения, транспортирования и т.д.) и условий эксплуатации (климатические, временные и т.д.), указания по организации ТО;

yozik
Цитата(al.ly @ 18.4.2019, 15:27) *
а доступа к нему нет, закручен в канал и оклеен теплоизоляцией.

И это будет третий аргумент
найти в руководстве по эксплуатации периодичность и состав работ по тех. обслуживанию
теплообменника и акцентировать внимание на невозможности выполнения работ по ТО

Цитата(инж323 @ 18.4.2019, 19:21) *
монтажнику не проигнорировать проект, хоть он и имеет право выйти к проектировщику и заку с предложением по........

Как по мне очень похоже на сговор всех выделенных лиц
(попил, откат и т.д) так что если ТС не хочет остаться крайним
ему придется очень сильно постараться
al.ly
Спасибо за такой интерес к теме, честно, не ожидал, что мне постараются помочь, приятно удивлён.
Увы, "железобетонного" аргумента против фильтра на конце схемы нет, а значит, придётся пользоваться чем есть, но я подстрахую себя официальной служебной запиской с указанием этих изменений, чтобы в будущем прикрыться ей, когда калорифер зарастёт валенком из листьев и пуха (всас вентиляции стоит в 1.5 метрах от земли прямо под большим тополем) и меня обвинят в его неправильной эксплуатации.


Цитата(инж323 @ 18.4.2019, 16:58) *
Для этого на объекте есть:
- стройконтроль заказчика, который следит за исполнением работ в соответствии с проектом и объеме проекта. Отчего тогда они подписывают КС-2, если выполнено не по проекту и из за этого КС-2 попадает в оплату в бухгалтерию.


Это же государственная, почти бюджетная организация smile.gif Все акты приёмки работ, КС-2 УЖЕ подписаны, до монтажа sad.gif Печально, но это привычная практика здесь, когда сроки монтажа уже прошли, а работы ещё не закончены, акты всегда подписывают вовремя, независимо от того, сделаны работы или ещё не начинались. График - наше всё.

Цитата(инж323 @ 18.4.2019, 16:58) *
- Будущая сторона Эксплуатирующей Службы на АЭС. У вас нет журнала работ в который вы можете записать замечание, но у вас есть вариант в протокол рабочий внести запись про такое отступление от проекта( и его либо переделают,либо узаконят). Тут "проспать" не стоит это.


У нас есть такой журнал дефектов, я могу написать туда замечание, проблема в том, что он формальный, и кроме персонала, вносящего в него замечания этот журнал никто не читает.
На внесение изменений в проект руководство не пойдёт, в нашей зарегулированной отрасли такое изменение растянется на полгода-год, крайне нудная бюрократическая процедура, за которую руководство (высокое) обязательно накажет (что вы там сразу не усмотрели?) руководство подразделения, где происходит этот монтаж.


ИОВ
Цитата(yozik @ 18.4.2019, 22:54) *
:-) опять же читаем паспорт руководство по эксплуатации на оборудование (теплообменник) а там.....

А Вы сами читали паспорт, который привели в качестве примера? Цитата из паспорта по Вашей ссылке:
Цитата
7.6. При периодическом техническом обслуживании (два раза в месяц или чаще в зависимости от запыленности воздуха) проводится проверка крепления, подтяжка болтовых соединений, удаление загрязнений с теплоотдающей поверхности.

Так что, хоть каждый день можете чистить - не возбраняется.
И вряд ли стОит выстраивать конспирологические теории по сговору причастных к обсуждаемому вопросу лиц - просто во всей красе проявилась первая беда России, то бишь дураки. laugh.gif

Цитата(al.ly @ 19.4.2019, 8:45) *
... я подстрахую себя официальной служебной запиской с указанием этих изменений, чтобы в будущем прикрыться ей, когда калорифер зарастёт валенком из листьев и пуха (всас вентиляции стоит в 1.5 метрах от земли прямо под большим тополем) и меня обвинят в его неправильной эксплуатации.

Это очень правильно.

Это - нарушение указаний СП 60.13330.2016:
Цитата
7.3.3 Низ отверстия для приемного устройства наружного воздуха следует размещать на высоте более 1 м от уровня устойчивого снегового покрова, определяемого по данным гидрометеостанций или расчетом, но не ниже 2 м от уровня земли.
yozik
Цитата(ИОВ @ 19.4.2019, 9:40) *
Так что, хоть каждый день можете чистить - не возбраняется.

Так нас интересует не как часто его надо чистить,
А сколько его можно НЕ чистить.

И в РЭ вполне однозначный ответ (два раза в месяц)

И вАще что за необоснованый наезд? blink.gif
Вопрос был в каком нормативе указывается периодичность ТО..
Я нашел? Нашел... где мой пирожек? rolleyes.gif


Цитата(ИОВ @ 19.4.2019, 9:40) *
просто во всей красе проявилась первая беда России, то бишь дураки. laugh.gif

Ну а кто же признается что он дурак?
ИОВ
Цитата(yozik @ 19.4.2019, 10:41) *
Так нас интересует не как часто его надо чистить,
А сколько его можно НЕ чистить.

И в РЭ вполне однозначный ответ (два раза в месяц)

Это ж каким боком м.б. однозначным указание
Цитата
7.6. ...два раза в месяц или чаще в зависимости от запыленности воздуха

Союз или всегда означает, как раз, неоднозначность/наличие вариантов.
Собственно, во всех аналогичных указаниях/рекомендациях обычно указывается верхний предел временнОго интервала (не реже). А нижнего предела нет и не м.б., поскольку он зависит от конкретных обстоятельств.
Так что, пирожок Вам не достанется. biggrin.gif
cpt
ГОСТ Р ЕН 13779 да да да это рекомендация

ГОСТ Р ЕН 13779-2007 Вентиляция в нежилых зданиях. Технические требования к системам вентиляции и кондиционирования замену фильтров следует проводить, когда перепад давления достигает заданного значения или когда истечет указанный ниже интервал времени (если это произойдет), выбранный по гигиеническим условиям:

- фильтр первой ступени следует менять после 2000 ч работы, но не реже одного раза в год;

- фильтр второй ступени, а также вытяжные и рециркуляционные фильтры следует менять после 4000 ч работы, но не реже чем один раз в два года;

СП 336.1325800.2017 «Системы вентиляции и кондиционирования воздуха. Правила эксплуатации»

9.3 При проведении ежедневных осмотров устраняют неисправности, выявленные в ходе проведения осмотра, предполагающие нарушение установленного режима работы, ведущие к выводу из строя оборудования и приборов:

- замена или очистка воздушных фильтров, фильтрующих элементов;

Проверять надо каждый день, чистить при необходиомсти тоже, менять после 2000 часов или 4000 часов в зависимости от фильтра
yozik
Цитата(ИОВ @ 19.4.2019, 11:41) *
Собственно, во всех аналогичных указаниях/рекомендациях обычно указывается верхний предел временнОго интервала (не реже). А нижнего предела нет и не м.б., поскольку он зависит от конкретных обстоятельств.

Вот именно верхний предел там и указан.
Цитата
7.6. При периодическом техническом обслуживании (два раза в месяц или чаще)

То есть как минимум два раза в месяц его должны чистить.
При самом плохом стечении обстоятельств (1 раз в начале месяца один раз в конце) теплообменник
максимум (верхний предел) месяц может быть не чищеным.
Можно его чистить хоть каждый час?
Да можно.
А можно его НЕ чистить два месяца?
Нет нельзя.
А теперь смотрим что пишет ТС
Цитата(al.ly @ 18.4.2019, 15:27) *
медный калорифер забьётся пылью и тополиным пухом за неделю, а доступа к нему нет, закручен в канал и оклеен теплоизоляцией.

То есть имеем нарушение условий эксплуатации (отсутствие возможности проводить ТО теплообменника)
ПС
Цитата(ИОВ @ 19.4.2019, 11:41) *
рекомендациях

Это не рекомендации (можно делать, можно не делать)
Т.к. за их НЕ выполнение предусмотренно наказание
(снятие с гарантии, выход из строя оборудования и т.д)

Цитата(ИОВ @ 19.4.2019, 11:41) *
Так что, пирожок Вам не достанется.

Правильно...
Теперь мне ДВА пирожка положенно (или поКЛАдено) blink.gif
Тем более что надо поделиться еще и с cpt
Цитата(cpt @ 19.4.2019, 12:03) *
СП 336.1325800.2017 «Системы вентиляции и кондиционирования воздуха. Правила эксплуатации»

Спасибо...
Только интересует нас вот этот пункт из термины и определения
Цитата(cpt @ 19.4.2019, 12:03) *
3.13 техническое обслуживание (ТО): Комплекс мероприятий профилактического характера по поддержанию исправности и работоспособности систем вентиляции и кондиционирования воздуха, проводимых систематически, принудительно через установленные периоды времени.



Цитата(cpt @ 19.4.2019, 12:03) *
ГОСТ Р ЕН 13779 да да да это рекомендация

Конечно рекомендация...
Масло по ГОСТ тоже не должно содержать растительных жиров.

Кто мне помешает изготовить приточку (систему вентиляции) по ТУ?
Не обязательно же делать по ГОСТ...
ИОВ
Цитата(yozik @ 19.4.2019, 12:30) *
Теперь мне ДВА пирожка положенно (или поКЛАдено) blink.gif

Сожалею, но Вы не понимаете - ТС/эксплуатационник обязан очищать ТО по мере его загрязнения, но не реже 2-х раз в месяц. И он об этом знал с самого начала - потому и задал здесь вопрос, поскольку понимает, что чистить придётся часто. Но, как водится, "проблемы индейцев шерифа не волнуют" (с), поэтому он вряд ли сможет достучаться до сознания своих руководителей.
yozik
Цитата(ИОВ @ 19.4.2019, 12:50) *
Сожалею, но Вы не понимаете - ТС/эксплуатационник обязан очищать ТО по мере его загрязнения,

wub.gif
Семен Семеныч.... bang.gif
Согласен, я подошел к вопросу с точки зрения производителя....

Но тут возможны варианты...
Все зависит от того как далеко ТС собирается зайти...
Готов ли он потролить свое руководство.
Все действия оформлять письменно.
План войны будет такой:

1. al.ly должен получить руководство по эксплуатации (ему их предоставить обязаны
т.к. пока он не знает что делать со всей этой лабудой).
Тут возможны несколько вариантов

А) самый простой (вдруг там совсем дураки) ну не дали ему РЭ (руководство по эксплуатации).
Тогда все это даже включать нельзя, не то что чистить.
ТС прикидывается валенком, ничего не делает на все вопросы отвечает "докУментов нету"
эксплуатировать не можем, можно хоть каждый день и письменно rolleyes.gif

Б) ТС получит РЭ на комплектное устройство (приточка или система вентиляции)
Возможны варианты

Б1) в паспорте (РЭ) фильтр стоит перед теплообменником. Пишем руководству с сылкой на РЭ
"Эксплуатировать нельзя т.к. в устройство внесены изменения не предусмотренные изготовителем"
(там в РЭ эта фраза есть в обязательном порядке)
и продолжаем ничего не делать см п А)

Б2) в паспорте (РЭ) фильтр стоит после теплообменника. Смотрим что у нас написано в
разделе тех. обслуживания РЭ.

Б2.1) В РЭ про чистку теплообменника ничего не написанно (просто праздник clap.gif )
эксплуатируем систему согласно РЭ теплообменник не чистим, ждем когда все "сдохнет".
Вызываем по гарантии представителей изготовителя (тех кто РЭ писал) и заставляем их чистить
теплообменник по гарантии.

Б2.2) В РЭ про чистку теплообменника написанно. (плохой вариант sad.gif )
Пишем запрос изготовителю (кто РЭ писал) с требованием предоставить следующую информацию
-карта проведения работ (снять изоляцию, снять теплообминник и т.д)
-требуемые расходные материалы для проведения ТО
-трудоемкость работ (чел/часы)
Смотрим как обоснование требования
Цитата
ГОСТ 2.610—2006 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Правила выполнения эксплуатационных документов.
5 Руководство по эксплуатации.........

Смотрим что Вам ответят
(пока не ответят пишем руководству что ТО провести не можем т.к. нет информации о том как его проводить)
Если ответили смотрим соответствует ли действительности, если не соответствует то опять пишем и ждем.
Если все правильно тогда проверяем хватает ли Ваших возможностей для проведения такого ТО
Вдруг Вы один, а там надо два человека или материалы какие нужны
Опять пишем руководству "не могу ТО провести" нету ... (ну чего нехватает)

Только вот боюсь что после таких советов ТС придется искать другую работу.
Ну или если повезет то можно будет занять вот это место (т.к. оно освободится)
Цитата(al.ly @ 19.4.2019, 8:45) *
обязательно накажет (что вы там сразу не усмотрели?) руководство подразделения, где происходит этот монтаж.


ПС вариант В) РЭ будут на все устройства россыпью плохо, но не смертельно.
Там алгоритм как и в Б) но немного сложнее
И все я" выдохся"
ИОВ
Цитата(yozik @ 19.4.2019, 14:00) *
Только вот боюсь что после таких советов ТС придется искать другую работу.

На мой взгляд - это единственная фраза Вашего поста, имеющая смысл.
А что речь идёт о приточке, собранной на месте монтажа из элементов канальных систем, было понятно из самого 1-го поста ТС.
yozik
Цитата(ИОВ @ 19.4.2019, 14:15) *
На мой взгляд - это единственная фраза Вашего поста, имеющая смысл.

с этим согласен
Цитата(ИОВ @ 19.4.2019, 14:15) *
А что речь идёт о приточке, собранной на месте монтажа из элементов канальных систем, было понятно из самого 1-го поста ТС.

Ну и что?
Это ни о чем не говорит.
Что мешает мне как изготовителю приточки собрать ее по месту из отдельных элементов?
Там различие всего лишь в документах
Это может быть как система собранная из отдельных элементов (тогда РЭ будут на каждый элемент)
Так и приточка как комплектное устройство собранное по месту (тогда РЭ будет только на приточку)
yozik
Цитата(ИОВ @ 19.4.2019, 14:15) *
собранной на месте монтажа из элементов канальных систем,

Если у нас собранно из отдельных элементов (РЭ на отдельные элементы)
Берем паспорт (РЭ) на калорифер
читаем, а не, сразу пишем производителю калорифера запрос
возможна ли работа калорифера в таких условиях (про тополь, отсутствие фильтра, отсутствие свободного доступа)
и как проводить ТО
Получаем ответ
а) невозможна (сидим и ничего не включаем или включаем по письменному приказу)
б) возможна но надо чистить каждый день(час) и т.д
Вот тогда надо получить все то что в Б2.2.
Только у кого непонятно. Возможно самому составить или кто поможет
инж323
Цитата(al.ly @ 19.4.2019, 8:45) *
Спасибо за такой интерес к теме, честно, не ожидал, что мне постараются помочь, приятно удивлён.
Увы, "железобетонного" аргумента против фильтра на конце схемы нет, а значит, придётся пользоваться чем есть, но я подстрахую себя официальной служебной запиской с указанием этих изменений, чтобы в будущем прикрыться ей, когда калорифер зарастёт валенком из листьев и пуха (всас вентиляции стоит в 1.5 метрах от земли прямо под большим тополем) и меня обвинят в его неправильной эксплуатации.




Это же государственная, почти бюджетная организация smile.gif Все акты приёмки работ, КС-2 УЖЕ подписаны,



У нас есть такой журнал дефектов, я могу написать туда замечание, проблема в том, что он [b]формальный
, и кроме персонала, вносящего в него замечания этот журнал никто не читает.
На внесение изменений в проект руководство не пойдёт,

Ваша служебная записка д.б. с следами передачи её подрядчику или того лица, кому вы её написали и передали.т.е. с подписью и датой. И датой!!!!!
2. Госконтора- это более чем ясно. Кстати, публикация этих аспектов в открытом доступе может быть чреватой. Знаю прецедент когда руководы проектов по строительству АЭС читали наш форум( по двум проблемам желаемым ими к прояснению для себя- это только из известных мне. Хотя и в недалеком еще прошлом очень много людей пришло в эти структуры из обычных проектов гражданских и тут тоже бывали себя не обнаруживая)
3 И это не ваша проблема что они его не читают- в этом журнале д.б. отметка того, кому это замечание написано и тоже с расшифровкой подписи, должности и датой.
А коль на внесение изменений в проект никто не пойдет, то и вы чего волнуетесь? Значит потом переделают и только после этого вы подпишете протокол о снятых замечаниях по данному пункту.
А будете с позиции "что пиши им замечания, что не пиши, всё одно никто ничего не делает" бездействовать, то и сами потом будете за них переделывать и возмущаться. Подрядчик за вас вашу подпись ни у кого не получит.

А теоретические споры в теме про " а можно ж и в другом месте фильтр поставить" относятся к этапу проектирования, а у вас проектом уже определено место его установки и это место самоуправно сменил подрядчик. Всё.