Здравствуйте! Имеется производственное помещение (хлордозаторная), высота выбросного воздуховода возвышается над кровлей на 6м. Может кто-нибудь поделится своими графическими наработками по этому вопросу. Серия 5.904-45 не подходит по причине того, что расчалка там крепится к кронштейну установленному в ребристую панель.
vadimk
Кровля плоская? Напрягайте конструкторов. Марка КМ.
Может вертикальный металлический каркас надо делать.
Когда-то делали каркас высотой 4м для Д1000 из стоек кв.80х6, связи L63x5
Onel1fe
Стандартных решений в сериях не нашел. Из серии 5.904-45 взял только деталь хомут с его креплениями и выдал задание смежному отделу на крепление этих расчалок к кровле.