Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Консультация по СП 30.3.13330.2012
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Alina Modul
Добрый день, коллеги! Помогите, пожалуйста с некоторыми вопросами по нашему СП 30.13330.2012. Недавно вышла из декрета и заметила что в СП отсутствуют пункты, которые были прописаны в СНиП 2.04.01-85*, а именно:
-8.10. В душевых с числом душевых сеток более трех распределительный трубопровод следует, как правило, предусматривать закольцованным.
-10.4. Конструкция водоразборной и запорной арматуры должна обеспечивать плавное закрывание и открывание потока воды. Задвижки (затворы) необходимо устанавливать на трубах диаметром 50 мм и более 2. Допускается при обосновании применять вентили диаметром 50 и 65 м

Может в каких других нормах эти пункты. Или уже им нет смысла следовать?
Проектирую ВК согласно своим старым аналогам. Но если будут вопросы, то в СП этих пунктов больше нет.
Zabira
Цитата(Alina Modul @ 7.5.2019, 17:01) *
Добрый день, коллеги! Помогите, пожалуйста с некоторыми вопросами по нашему СП 30.13330.2012.

Пока вы были в декрете, СП успел обновиться. Смотрите СП30.13330.2016. Много интересного и порой неожиданного появилось.
Водяной
Цитата(Alina Modul @ 7.5.2019, 17:01) *
Добрый день, коллеги! Помогите, пожалуйста с некоторыми вопросами по нашему СП 30.13330.2012. Недавно вышла из декрета и заметила что в СП отсутствуют пункты, которые были прописаны в СНиП 2.04.01-85*, а именно:
-8.10. В душевых с числом душевых сеток более трех распределительный трубопровод следует, как правило, предусматривать закольцованным.
-10.4. Конструкция водоразборной и запорной арматуры должна обеспечивать плавное закрывание и открывание потока воды. Задвижки (затворы) необходимо устанавливать на трубах диаметром 50 мм и более 2. Допускается при обосновании применять вентили диаметром 50 и 65 м

Может в каких других нормах эти пункты. Или уже им нет смысла следовать?
Проектирую ВК согласно своим старым аналогам. Но если будут вопросы, то в СП этих пунктов больше нет.

Теперь эти моменты - на усмотрение проектной организации.
Alina Modul
Цитата(Водяной @ 8.5.2019, 8:45) *
Теперь эти моменты - на усмотрение проектной организации.

Спасибо! А на счет задвижек как быть? Получается можно устанавливать шаровые краны больших диаметров при обвязке водомерного узла?
Fisher155
Цитата(Alina Modul @ 8.5.2019, 8:53) *
Спасибо! А на счет задвижек как быть? Получается можно устанавливать шаровые краны больших диаметров при обвязке водомерного узла?

Водоканал Вам установит dry.gif
Шаровые краны пломбировать плохо, по опыту водоканал в любом городе задвижки любит и с обрезиненным клином rolleyes.gif
Водяной
Цитата(Alina Modul @ 8.5.2019, 8:53) *
Спасибо! А на счет задвижек как быть? Получается можно устанавливать шаровые краны больших диаметров при обвязке водомерного узла?

как ставили задвижки и затворы, так и ставятся.
по времени закрытия шаровый кран равен затвору. закрывается так же резко.


Цитата(Fisher155 @ 8.5.2019, 8:56) *
Водоканал Вам установит dry.gif
Шаровые краны пломбировать плохо, по опыту водоканал в любом городе задвижки любит и с обрезиненным клином rolleyes.gif

+1
Ferdipendoz
У нас затворы дисковые вполне хорошо проходят
Водяной
Цитата(Ferdipendoz @ 8.5.2019, 9:29) *
У нас затворы дисковые вполне хорошо проходят

п.7.1.4 СП30 ...должна обеспечивать плавное открывание...
Но все ставят. Не знаю почему. Ладно в труднодоступных местах.
Я видел, как на водоводах 1000 мм на охлаждение градирен трубы стальные вдоль раскрывались. Затворы открывали и гидроудар ловили бешеный...А тысячный быстро не откроешь прям уж так.
Как говорится, плошло, но осадочек остался)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.