alex54294
13.5.2019, 16:36
Здание 8-эт. Ночью пустует. Есть идея ночью отопление убавлять. Узел элеваторный, работает хорошо в диапазоне расхода от 5 т. в час до 0,5 т. в час. Тупо зажимаю задвижкой на Т1 до элеватора. Но есть риск провала элеватора, вставания дальних стояков и т.п., что в мороз чревато... Хочу втыкнуть насос на подмес.... что бы наверняка. Потом можно и вместо задвижки автоматику поставить по GSM или по таймеру... или пусть дальше вахтер задвижку крутит ) .
Ни разу не тягался с теплоснабжающей. Вроде какое их собачье дело какого цвета у меня в частной собственности цвета трубы, какие насосы и т.п.... пока я не подпираю обратки соседних домов и т.п.??? Но чую дело... нос свой они станут совать и, увидев на подмесе насос затребуют проект и т.п., что мне не надо - насос на подмесе вещь безобидная.
Или лучше им его не показывать? Кто ставил скажите плз., этот насос, если он отключен подмесу сильно вредит? Или хватит даже осбессточенного насоса Ду по для работы подмеса на элеваторе с параметрами по расходу 5т. в час... обычно держу зажатым на вводе до 3 т. в час. ?
Все остальные варианты типа давать подмес насосом до элеватора... тяжеловато - на Т2 3 АТМ, на Т1 8 АТМ... ну после шайбы 6... хотя если зажимаю задвижкой до 4,5, то легче.. Давать подмес после элеватора - надо клапан-хлопушку на подмес ставить, что бы не было провала... Вроде насос на подмес самое то для приближения в АУУ с сохранением энергонезависимости???
Цитата(alex54294 @ 13.5.2019, 16:36)

Давать подмес после элеватора - надо клапан-хлопушку на подмес ставить, что бы не было провала... Вроде насос на подмес самое то для приближения в АУУ с сохранением энергонезависимости???
Как раз недавно меня посетила одна мысль на эту тему:
Элеватор в качестве резервного смесителя
Тоже с теплосетями не общался, но логика подсказывает, что как минимум попросят исполнительную схему изменений ИТП и новый паспорт, а как максимум - заставят все вернуть взад))
alex54294
30.5.2019, 11:46
Я катушку вместо насоса поставлю на время промывки и летних хлопот. А как допустят к зимней эксплуатации - насос втыкну обратно. Скажу типа не протягивает дальние стояки... да они и не ходят, если параметры без перегрева и нет жалоб. Конечно трудно представить как эта система будет работать. Просто врубаем насос - температура понижается, т.к. подмеса больше. А если при этом зажимаем Т1 до сопла, то уменьшаем мощность струйного насоса и, соответственно, подмес... но одновременно с эти и объем теплоносителя из Т1 от котельной... Вобщем надо экспериментировать. Заказчик пока торгуется - за подготовку к зиме 8эт здания... длиной метров 100... стояков 15-20шт + ГВС теплообменник +наружка метров 100... не хочет 50т.р. давать ) Цены ломать не буду.. за 30 пусть другие берут на себя ответственность
Мы тоже планируем поставить насос и клапан как функцию защиты от превышения температуры обратки. Но, люди говорят, если делать этот узел в ИТП, обязателен проект с ТСО согласованный, если за пределами ИТП, то оне (ТСО) туда (за пределы) не ходють.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.