Всех приветсвую, хотелось бы услышать мнение по п.7.2.7 СП60.13330.2016.
Для систем воздушного отопления и систем приточной вентиляции, совмещенных с
воздушным отоплением, следует предусматривать:
резервные циркуляционные насосы для воздухонагревателей и резервные вентиляторы
(или электродвигатели для вентиляторов);
не менее двух отопительных агрегатов (или двух систем). При выходе из строя
вентилятора одного из двух агрегатов (систем) допускается снижение температуры
воздуха в помещении на период проведения ремонтных работ ниже нормируемой, но не
ниже допустимой температуры воздуха в нерабочее время согласно 5.2.
Вопрос вот в чем, при выполнении воздушного отопления с помощью приточной вентиляции необходимо выполнение двух пунктов или один из двух?
По идеи если мы ставим приточку с резервным двигателем, при поломке одного двигателя (и пока его чинят) будет работать второй и наше отопление будет без перерывов. Это как я понимаю.
Или же еще полюбому необходимо разбивать приточку на две установки 50/50 и в каждой ставить по резервному двигателю, итого двойной какой то резерв выходит.