santexnik1
Стоит следующая задача. Имеется завод по металлообработке. Нужно поставить котёл мощностью 500 кВт. Ломаю голову над тем, как правильно подобрать буферную ёмкость? Слышал и про 25% от мощности системы отопления и про 50%. Вот и не могу придти к какому-то логическому выводу. Попробовал посчитать по следующим формулам:
Количество воды в накопительном баке:
m= Q/c(tmax-tmin)*Tay*3600, где
Q- мощность системы отопления, с- теплоёмкость воды, Тау- время использования буферной ёмкости в часах
tmax- максимальная температура воды в баке
tmin- минимальная температура, до которой вода в баке остывает

Объём бака в м3: V=m/p, где р- плотность
Тепло, подводимое к баку-аккумулятору: Q1=c*(tmax-tmin)bang.gif

Дополнительная мощность для нагрева бака:
P=Q1/tay1*3600, где тау1- время нагрева бака (время работы котла)

Здесь смущает время использования буферной ёмкости. По идее завод работает с 7 утра до 7 вечера.
Какое здесь время принять за расчётное? Попробовал посчитать для рабочего времени, то есть для 10 часов, что работает котёл, остальное время, то есть 14 часов, используется бак-аккумулятор.

m= 500/4,186(90-45)*14*3600=133747 (кг/ч)
V=133747/978=137 (м3). То есть мне нужен бак-аккумулятор на целых 140 м3!!!!!!!!

А дальше вообще получаются астрономические числа:
Тепло, подводимое к баку-аккумулятору: Q1=4,186*(90-45)*133747= 25193922 кВт
Дополнительная мощность для нагрева бака:
P=25193922/10*3600=700 кВт

То есть в сумме теперь мне нужен котёл не на 500 кВт, а на 500+700= 1200 кВт?
И нужна ли она там вообще? Котёл на щепе.
tiptop
Цитата(santexnik1 @ 25.5.2019, 19:24) *
Нужно поставить котёл мощностью 500 кВт. Ломаю голову над тем, как правильно подобрать буферную ёмкость? Слышал и про 25% от мощности системы отопления и про 50%.

Вопрос в том, какова расчётная мощность отопления и её расчётные температуры. А также, каковы максимальные рабочие температуры воды у котла.
santexnik1
Цитата(tiptop @ 25.5.2019, 21:50) *
Вопрос в том, какова расчётная мощность отопления и её расчётные температуры. А также, каковы максимальные рабочие температуры воды у котла.


Расчётная мощность 482 кВт, температурный график 80-60 С. У котла обратка не ниже 60, подача не выше 95
tiptop
Цитата(santexnik1 @ 25.5.2019, 19:24) *
Нужно поставить котёл мощностью 500 кВт.

Попробовал посчитать для рабочего времени, то есть для 10 часов, что работает котёл, остальное время, то есть 14 часов, используется бак-аккумулятор.

Цитата(santexnik1 @ 25.5.2019, 22:49) *
Расчётная мощность 482 кВт, температурный график 80-60 С. У котла обратка не ниже 60, подача не выше 95

Расчётный режим
Мощность котла, которую можно использовать для зарядки теплоаккумулятора: 500 - 482 = 18 кВт
За 10 часов можно запасти 18*10 = 180 кВт*ч.
Теплоэнергия, требуемая для отопления в течение 14 часов: 482*14 = 6748 кВт*ч (5,8 Гкал).

Сопоставьте эти последние величины киловатт-часов. Можно сказать, что у котла нет мощности для теплоаккумулятора.
Мало того, можно сказать, что у него нет и температуры для зарядки. Думаю, что практически максимальная температура воды, которую можно будет создать в теплоаккумуляторе - 90 градусов.
Тогда его объём (в идеале): 5,8/(90-80)*,001 = 580 м3. А эту величину ещё нужно умножить, наверное, где-нибудь на два...


tiptop
Можно посчитать, конечно, не на "расчётную" отопительную нагрузку, а на более низкую...
Fayst
Щепа щагружается из бункера автоматически? Естт ли у котла своя автоматика процесса горения и подачи тепла? Будет ли истопник в котельной? Есть ли возможность понижать ночную температуру градусов на 10-15 ниже?
santexnik1
Проще уже наверное оставить без аккумулятора. Щепа загружается автоматически, вся автоматика для котла имеется. Насчёт возможности понижать температуру в ночной период: в производственном цеху её можно понизить, а вот в помещении сушки щепы и покрасочном цеху это невозможно. Тогда по идее нужно было бы посчитать время работы котла (нагрева аккумулятора) как рабочее время, остальное время посчитать как и было от аккумулятора, только уже с мощностью, равной не 482 кВт, а мощностью необходимой для обогрева сушки и покраски?