Цитата(winch @ 6.6.2019, 7:23)

Касательно лестниц из подвалов и наземных этажей - тут уж мы бессильны что-то поменять: здание возведено уже.
По схеме - внесли дополнения, прошу оценить касательно дымоудаления:
-в каждой ЛК - дымоудаление (шахта с выходом на кровлю, на кровле крышкой вентилятор с ОК)
-для левой ЛК подпор воздуха через подвал, для правой - черех холл (коридор). Воздуховод для правой ЛК идет через весь 1 этаж в силу того, что справа не хотят портить фасад решетками собственники
1.
Вы серьёзно заблуждаетесь - вопросами соблюдения норм для безопасной эвакуации занимается специалист АР/ПБ. Именно он
должен привести планировочные решения к соответствию действующим нормам. Как правило, в таких случаях закладывают выходы в ЛК в подвале, обеспечивая нормативные эв. выходы из подвала сразу наружу. По
закону пож. инспектор будет обязан выписать предписание и закрыть этт ТЦ до исполнения предписания. Если по некомпетентности или за взятку предписания не будет, то в случае пожара с жертвами будете проходить с ним по общему судебному делу и сидеть в соседних камерах.
2. Нормы
не предусматривают варианта
устройства ДУ в ЛК. По нормам, если ЛК д.б. незадымляемыми, то подпор в них обеспечивает проектировщик систем ПДВ, а
конструктивное устройство по указаниям СП 1 и СП 2 - специалист АР/ПБ.
3. Вы проигнорировали замечания выше:
Цитата(ИОВ @ 31.5.2019, 8:31)

Поскольку лифт находится в коридоре с ДУ (или примыкает к коридору с ДУ при наличии ЛХ), то по СП 7 требуется предусматривать подпор в шахту лифта (ЛШ):
По нормам общественное здание/торговый центр д.б. доступно для МГН без вариантов (департамент соцзащиты не даст офиц. разрешения на отсутствие доступа в ТЦ для инвалидов) - но я не вижу ПБЗ с подпором для МГН на 2...4 этажах. Отсутствие ПБЗ является нарушением п. 15 ст. № 123-ФЗ, но тогда по п. 1 ст. 6 № 123-ФЗ этот объект не соответствует требования пож. защиты и не д.б. принят в эксплуатацию.
Цитата(ИОВ @ 31.5.2019, 9:18)

В коридоре подвала требуется ДУ по п. 7.2 б) СП 7, + компенс. приток, конечно.
Если лифт есть, то по п. 20 ст. 88 № 123-ФЗ перед ним д.б ТШ с подпором при пожаре.
Цитата(winch @ 6.6.2019, 8:00)

Крайне смущает наличие на 4 этаже жилых апартаментов.
Вы прямо по каплям выдавливаете из себя очень важную для проектирования ПДВ информацию - похоже, Вы не понимаете сложности проектирования ПДВ вообще, а для существующего реконструируемого объекта в частности.
Вы
неправильно именуете этот объект ТЦ, по нормам это многофункциональный комплекс, на который распространяется действие СП 160.1325800.2014. Ознакомьтесь, хотя бы, с п.п. 6.1.4, 7.4, 7.5, 7.25 - уже
мало не покажется!
Вашему Закзчику нужно нанимать квалифицированного специалиста АР/ПБ для приведения планировок в соответствие с действующими нормами.
Только после этого можно обсуждать/принимать решения по ПДВ, поскольку
все указания СП 7 распространяются только на нормативные объёмно-планировочные решения. А сейчас, извините, Вы занимаетесь
сотрясением воздуха, бессмысленно теряете время своё и Ваших добровольных советчиков.