Здравствуйте. Помогите разобраться с СП7.
Разрабатываю многофункциональное здание: -1 этаж парковка с техническими помещениями, 1 этаж магазин с его административными помещениями, 2 этаж офисные помещения, 3-17 этаж жилые. Конструктивно над подземной парковкой сделан только торговый зал магазина (здание сбоку как сапог). Лифта для пожарных нет, ЛК типа Н2. Магазин на 1 этаже конструктивно изолирован от лестнично-лифтового узла остальных помещений.
1. Если у помещений разная класс функциональной пожарной опасности, то это должны быть разные пож отсеки.
2. СП7 п.7.1 Системы противодымной вентиляции должны быть автономными для каждого пожарного отсека, кроме систем приточной противодымной вентиляции, предназначенных для защиты лестничных клеток и лифтовых шахт, сообщающихся с различными пожарными отсеками.
3. п7.2 Удаление продуктов горения... а) из коридоров и холлов жилых, общественных, административно-бытовых и многофункциональных зданий высотой более 28 м;
То есть, подпор воздуха в ЛК и ЛШ я могу делать общий для жилья и для офисов, а общее ВД из коридора при ЛК и ЛШ нет? Компенсацию ВД планирую делать через ЛШ с клапанами на каждом этаже, это законно для разных пож отсеков?